Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Функциональное и защитное заземление! что к чему подключать UPS и телекоммуникационное оборудование! , Что к чему подключать

Гость_Инна_*
сообщение 8.7.2010, 6:46
Сообщение #1





Гости






Согласно ТУ Заказчика, требуется отдельный контур функционального заземления для подключения проектируемого телекоммуникационного оборудования.

Корпус UPS слледует заземлить от шины PE (система TN), а корпус телекоммуникационных шкафов от FE? При этом предусмотрев проводник для уравнивания потенциалов, соединяющий ГЗФШ и ГЗШ.

Меня беспокоит момент ,связанный с тем, что телекоммуникационное оборудование запитывается через UPS. Получается, что от UPS по хорошему нужно тянуть фазу и нуль, а землю подтягивать уже с шины FE.
Насчет этого большие сомнения получаются.

Лотки также следует заземлять, но лотки также соединены со шкафами телекоммуникационным. в таком случае не следует заземлять лотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инна   Функциональное и защитное заземление! что к чему подключать UPS и телекоммуникационное оборудование!   8.7.2010, 6:46
- - Олега   Защитные проводники РЕ подключаются ко всем открыт...   8.7.2010, 8:52
- - Инна   Цитата(Инна @ 8.7.2010, 6:46) Меня беспок...   8.7.2010, 9:01
- - Олега   Я не IT-шник, электрик. Конкретную точку подключен...   8.7.2010, 13:05
|- - Инна   Цитата(Олега @ 8.7.2010, 13:05) Я не IT-ш...   9.7.2010, 6:40
||- - DoctorGauss   Цитата(Инна @ 9.7.2010, 9:40) Да... тольк...   9.7.2010, 7:24
|- - Инна   Цитата(Олега @ 8.7.2010, 13:05) Я не IT-ш...   9.7.2010, 7:19
- - Глэн   вот вам случай из моей практики... компутирщики в ...   9.7.2010, 7:24
- - Инна   Спасибо за помощь! Мои выводы Спроектировать...   9.7.2010, 8:52
|- - DoctorGauss   Цитата(Инна @ 9.7.2010, 11:52) Каркас шка...   9.7.2010, 9:46
||- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 9.7.2010, 10:46) Поч...   9.7.2010, 10:21
||- - Инна   Цитата(Олега @ 9.7.2010, 10:21) Может FE ...   9.7.2010, 10:24
|- - Олега   Цитата(Инна @ 9.7.2010, 9:52) выводы Спро...   9.7.2010, 10:46
|- - Инна   Цитата(Олега @ 9.7.2010, 10:46) Если стой...   12.7.2010, 7:03
- - Инна   http://proekt.by/elektrotehnika-b2.20/pef_...e-t17...   9.7.2010, 10:22
- - Инна   Именно нужно отдельное устройство заземления. В д...   9.7.2010, 12:42
|- - Олега   Цитата(Инна @ 9.7.2010, 12:42) А стойки с...   9.7.2010, 14:17
|- - Инна   Цитата(Олега @ 9.7.2010, 14:17) В помещен...   12.7.2010, 7:09
- - Гость_гость_*   ЦитатаВ случае, когда заземление требуется как для...   9.7.2010, 23:12
|- - KK   Цитата(Гость_гость_* @ 9.7.2010, 23:12) Э...   10.7.2010, 13:56
||- - Олега   Цитата(KK @ 10.7.2010, 14:56) (так как ст...   11.7.2010, 16:43
|- - Олега   Цитата(Гость_гость_* @ 9.7.2010, 23:12) Э...   11.7.2010, 12:12
- - САНЕК   УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!ПРОСЬБА ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ОСКОРБЛ...   11.7.2010, 12:35
- - Инна   тут на одном форуме предлагают как вариант, дополн...   12.7.2010, 7:39
|- - Олега   Цитата(Инна @ 12.7.2010, 8:39) тут на одн...   12.7.2010, 11:07
- - gomed12   Цитата(Инна @ 8.7.2010, 7:46) Согласно ТУ...   17.10.2010, 23:26
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.10.2010, 23:26) Непра...   19.10.2010, 14:58
- - gomed12   Приветствую тоже, Олега! Хорошо, что не влом з...   19.10.2010, 18:40
- - Олега   Вобще-то я по теме высказался.. На ретро попал по ...   23.10.2010, 12:15
- - Yegor   Я АСУшник, и имею практический интерес. Касательно...   11.2.2011, 22:29