Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода.
|
|
|
Гость_Алексей_* Прокладка проводов в траншее 28.4.2010, 15:06
dinamov я прокладывал ВВГ 4х6. Оболочка пластикат.....она ... 28.4.2010, 15:46
электрик Дмитрий Здравствуйте.
Кабель ВВГ допускается прокладывать ... 28.4.2010, 16:14
с2н5он Цитата(электрик Дмитрий @ 28.4.2010, 16:1... 28.4.2010, 20:43
gomed12 Цитата(с2н5он @ 28.4.2010, 21:43) отнюдь,... 28.4.2010, 21:58
Grej Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 16:06... 28.4.2010, 20:47
с2н5он легче и дешевле расчитать, думаете в Ростехнадзоре... 28.4.2010, 22:29
gomed12 Ну как же, Вам необходимо прямо указать?
[i]2.3.37... 28.4.2010, 23:25
с2н5он Цитата(gomed12 @ 28.4.2010, 23:25) Ну как... 29.4.2010, 17:27
электрик Дмитрий К тому же производитель не рекомендует применение ... 29.4.2010, 8:24
savelij Цитата(электрик Дмитрий @ 29.4.2010, 9:24... 29.4.2010, 11:14
Олега Цитата(savelij @ 29.4.2010, 11:14) Вопрос... 29.4.2010, 11:47
бармалей Цитата(Олега @ 29.4.2010, 12:47) Я пласти... 29.4.2010, 12:33
Uran Парни, тема про личный дачный участок, а Вы целую... 29.4.2010, 12:15
Олега Цитата(Uran @ 29.4.2010, 12:15) Парни, те... 29.4.2010, 13:14
с2н5он Цитата(Олега @ 29.4.2010, 14:14) а девочк... 30.4.2010, 22:14
Олега Цитата(с2н5он @ 30.4.2010, 22:14) а узо и... 1.5.2010, 14:19
gomed12 Цитата(с2н5он @ 30.4.2010, 23:14) а узо и... 2.5.2010, 18:19
элкъ за последние пять лет поставили уже три муфты на к... 29.4.2010, 13:13
Олега Труба ПНД гофрир. тяжелая, без галогена, диам. 16 ... 29.4.2010, 20:49
~Слава~ Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 16:06... 29.4.2010, 21:40
электроник1 Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 15:06... 1.5.2010, 13:44
с2н5он ничего не имею против укладки в трубах, просто воп... 4.5.2010, 22:34
molibden Да, рыбяты....! А ведь говорят - и на одном сч... 5.5.2010, 17:05
Гость_Виктор_* Какой марки провод можно провести от силового шкаф... 4.9.2011, 11:01
с2н5он ВВГ 4.9.2011, 13:10
haramamburu Цитата(с2н5он @ 4.9.2011, 14:10) ВВГ
А в ... 4.9.2011, 23:14
belok5 съедят. лучше в металлорукаве 4.9.2011, 21:54
savelij® Только не в металле, в ПНД трубе. 4.9.2011, 22:10
belok5 подкорректирую - в металлорукаве с пластиковой обо... 5.9.2011, 7:31
Гость сочувствующий Выдержка из ПУЭ: 2.3.37. Для кабельных линий, прок... 5.9.2011, 15:48![]() ![]() ![]() |
|