|  26.4.2010, 9:46 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 1. Ну тогда вам прямой путь к  Roman D   2. PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ?  Как говорится век живи век учись,дураком помрешь! 1. О каком пути речь, о великий Мастер? 2. Очень точно подмечено  учеба не помешает: АВВ, АВДТ серия DS200, 3Р, каталог System pro M compact, стр.3/20, сечение кабеля для верхних/нижних зажимов  25/16 (до40А) и 25/25 (выше 40А). Стр.3/4 ВДТ FH200 и F200 сечение шины для верхн/нижних 25/25, выше 63А 35/35. Так же можно использовать наконечники "штырь" и расширительные шинки. Олега, а как быть тем, у кого все еще "действует ПУЭ 6"? У кого действует, то и живите "по-старинке". Затевая реконструкцию ориентируйтесь на седьмое. Личное мнение: в 3-х фазной 4-х проводной сети УЗО дает такую же защиту, как и в однофазной двухпроводной. А потому не вредна, только полезна. Имхо дифавтомат при любой системе в 3х фазную сеть смысла ставить нет,может быть только противопожарный.  Интересно, а почему противопожарный имеет смысл ставить, а человекозащитный нет смысла ? Совсем не любите человеков ? Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2010, 9:57 | 
|   | |
|  | 
|  26.4.2010, 10:47 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				Простите что вмешиваюсь, но очень уж любопытная тема.  Я до сих пор не могу понять, какая разница работы УЗО в системе TN-C и TN-S. Может, кто расскажет?  в каком месте можно делать систему TN-C-S? в том плане, имеет ли смысл делать ее в лестничном щитке? и последнее: не помню, в каком нормативе сказано, что разрывать цепь PEN не допускается. как же можно тогда ставить УЗО в 2-х и 4-х проводную цепь?? | 
|   | |
|  26.4.2010, 12:14 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				1. Разницы в работе никакой при наличии РЕ-проводника. В отсутствии - см. выше. 2. Глава 1.7. 3. После УЗО - L и N (или одни L). РЕ-проводник - мимо УЗО (при наличии). PEN точно не рвется. Коммутируемый PEN официально только N. | 
|   | |
|  26.4.2010, 15:03 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				1.откуда в системе TN-С PE проводник? 2. получается, где захотел, там и сделал? а повторное заземление не требуется? не повлечет ли за собой каких-либо нежелательных последствий обрыв нуля до расщепления? 3.усложняю задачу: был пакетник, который рвал обе цепи - L и PEN. хочу установить 2р автомат и УЗО. не разрешено? как разрыв коммутировать? Сообщение отредактировал belok5 - 26.4.2010, 15:05 | 
|   | |
|  | 
|  26.4.2010, 17:58 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				1. Открываем ПУЭ гл. 1.7 рис.1.7.1 и смотрим на него внимательно. В п 1.7.3 находим обозначение, приведенное на рис. 1.7.1 (палочка с палочкой) - это РЕ-проводник, выполняющий защитную функцию. В данном случае нулевой защитный проводник. Функцию N этот проводник уже не выполняет. 2. Кто Вам это сказал, что значит где захотел? Читайте сначала рекомендованную Гл.1.7. Особенно 1.7.131-1.7.135. Пересказывать не досуг. 3. Здесь уже говорилось - в однофазной цепи PENа нет как такового, пакетник рвет N. | 
|   | |
|  26.4.2010, 18:16 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | У кого действует, то и живите "по-старинке". Олега, я собсвенно имел немного другое: Есть (было) ПУЭ 6, есть "зануление" (еще тогдашнее) - дык и собственно, правомерно данное иль нет? Цитата Затевая реконструкцию ориентируйтесь на седьмое. Разумеется, только стояк был и есть при ПУЭ 6 Цитата Личное мнение: в 3-х фазной 4-х проводной сети УЗО дает такую же защиту, как и в однофазной двухпроводной. А потому не вредна, только полезна. Ну если "зануление" отмести, то да, равносильны. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  26.4.2010, 20:38 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				Все, что было на момент постройки здания и выполнено в соответствии с ПУЭ6 остается правомерным на сегодняшний день, то, что д.б. занулено по проекту, уже занулено. Имеете право повторить один к одному при ремонте (новое, но то же самое). Но правомерное не значит наилучшее из возможных решений. ПУЭ7 в гл.1.7 предлагает лучшие решения, гораздо. Но это уже реконструкция. "Великий и могучий" правда дает слову "реконструкция" 2 значения. Наш вариант - переустройство. Вводимое УЗО в проекте стояло? Трех проводка в группах была? И вся медная? Изоляция двойная? И индекс НГ? Что б я так жил в те годы     Стояк был и при ПУЭ6. Очень хорошо, что додумались защитный РЕ-проводник ответвлять только от толстенького PENа. Думаю резко снизилось число НС по причине отгорания тонких. Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2010, 21:21 | 
|   | |
|  | 
|  26.4.2010, 21:41 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				1 смотрел по указанному выше адресу и высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой"  . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит. 2 1.7.135 говорит о том, что я могу в щите делать разводку, т.к. это и есть ЭУ. во всяком случае, под определение попадает полностью. 3 разве PEN - это не более расширенное понятие N? если я ошибаюсь, получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет? | 
|   | |
|  26.4.2010, 22:17 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой" . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит. 1. "Они" (функции) "там" объеденены, и мы с вами вправе "эти функции" разделить на N и PE (но по ПУЭ 7 ПЕН, а именно его и разделяет д.б. >=10кв меди или >=16 лимини), и, как сами отметили, это будет не TNC, а TN-C-S 2. "Разводите разводите", после только не объединяйте 3. разве PEN - это не более расширенное понятие N? Да. получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет? Почемуже, см п.1 . Т.к. ПЕН, есть только 4х проводке (не считая ответвления однофазного от ВЛ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  26.4.2010, 22:56 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | ||
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 1 смотрел по указанному выше адресу и высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой"  . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит. Я хрен его знает куда смотрите, простите уж за пафос: Обведенные красненьким наблюдаете? Это и есть защитные РЕ-проводники. 1. "Они" (функции) "там" объеденены, и мы с вами вправе "эти функции" разделить на N и PE (но по ПУЭ 7 ПЕН, а именно его и разделяет д.б. >=10кв меди или >=16 лимини), и, как сами отметили, это будет не TNC, а TN-C-S Нет здесь TN-C-S. Так как не выполнено правильное разделение в соответствии с п.1.7.135. Защитный РЕ-проводник подключается к PEN шине или зажиму. Это TN-C. 2 1.7.135 говорит о том, что я могу в щите делать разводку, т.к. это и есть ЭУ. во всяком случае, под определение попадает полностью. В том щите где три фазы и необходимое сечение - можете. Только при таких условиях, а не потому, что ЭУ  3 разве PEN - это не более расширенное понятие N? если я ошибаюсь, получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет? Расширенное?? PEN совмещает две функции PE и N. Есть, до указанных сечений. А дальше фиг. Поэтому для правильного разделения, возможно придется тянуть проводок на 1-й этаж, а может и дальше. Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2010, 23:11 | |
|   | ||
|  | 
|  27.4.2010, 7:37 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получается, что я просто бросаю перемычку от зажима N к болту на корпусе? так ведь все щиты системы TN-C так занулены? 2 сиcтема TN-S от TN-C отличается только тем, что от глухоизолированной нейтрали источника в 1 случае отходит один провод, а во 2 случае два, т.е общая точка есть у всех. само собой, этажный щит 3-х фазный с сечением 35 мм2 люмини 3 говоря про расширенное обозначение, я хотел сказать, что простому обыватель рассказывать, что у него PEN, а не просто N, просто утомительно. ведь система PEN, если разобраться, была всегда. кстати, во второй части рисунка просто нет необходимости занулять корпус, поэтому там и нет защитной функции. | 
|   | |
|  27.4.2010, 8:43 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получается, что я просто бросаю перемычку от зажима N к болту на корпусе? так ведь все щиты системы TN-C так занулены? Это Вы так только думаете. Зануление - частный случай заземления проводником, который еще и N по-совместительству. Или Вы хотите сказать, что можно к корпусу присобачить незаземленный N? Перемычку Вы бросаете от PEN, эта нейтраль заземлена. 2 сиcтема TN-S от TN-C отличается только тем, что от глухоизолированной нейтрали источника в 1 случае отходит один провод, а во 2 случае два, т.е общая точка есть у всех. само собой, этажный щит 3-х фазный с сечением 35 мм2 люмини Система TN (хоть с С, хоть с S)- глухозаземленная нейтраль. Изолированная (хоть глухо, хоть не очень) это IT. Я рад за вас по поводу 35мм2, не всем так везет. говоря про расширенное обозначение, я хотел сказать, что простому обыватель рассказывать, что у него PEN, а не просто N, просто утомительно. ведь система PEN, если разобраться, была всегда. кстати, во второй части рисунка просто нет необходимости занулять корпус, поэтому там и нет защитной функции. Очень согласен  , если про расширенное обозначение, то простому обывателю очень утомительно рассказывать, что у него вместо Nа просто PEN. Система PEN - вечна. Внимательнее присмотревшись ко второй части рисунка, замечаем еще один красный кружочек, который обводит как раз PE-проводник. Все на месте. Вы куда опять смотрите?   | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  27.4.2010, 9:48 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  27.4.2010, 10:01 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него? Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система  То есть ОПЧ в четырехпроводке занулены, а мы это зануление УЗОшкой раз - и отрубили! Отсюда, по-видимому, и может быть сильный вред? Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?Кто-то соединил в вилке или розетке ноль и защитный проводник - или электроприбор пробивает на корпус. Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2010, 10:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  27.4.2010, 10:19 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата ...вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?В довесок к вышесказанному. - КЗ в шнурке питания - неисправность самого прибора - перегрузка на линии, защищаемой диф. автоматом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  27.4.2010, 10:39 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				Олега виноват, посмотрел вполглаза, впредь буду внимательней   по поводу N: он изначально глухозаземлен( виноват, в прошлый раз чушь написал), он в принципе не бывает только рабочим. в промышленности работает на выравнивание потенциалов крупных механизмов, а в жилом фонде практически везде на выравнивание ЭУ под названием щит этажный. Ни разу еще не встречал незануленный щит savelij скорее всего на превышение нагрузки не сработает, т.к. стоит не диф, а просто УЗО. мои личные предположения, ибо народ часто путает эти аппараты еще вопрос: ставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружаю посудомоечную машину, касаюсь холодильника. меня бьет током. УЗО сработает, если пол изолирован? | 
|   | |
|  27.4.2010, 10:53 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата ставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружаю посудомоечную машину, касаюсь холодильника. меня бьет током. УЗО сработает, если пол изолирован?Смотря какой "удар". Если щипок током из-за утечки на корпус ПММ по фильтру питания, то не сработает, миллиамперов не хватит...  Так же зависит и от того в какой линии УЗО установлено. Если общее на все розетки и ПММ, если пробой в холодильнике фазы на корпус, если корпус ПММ "занулён", если пол абсолютный изолятор, то при всех "если"... убьёт нафиг.   -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  27.4.2010, 11:05 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				вывод - разгружать ПММ должна теща     а там разберемся, где слабое звено | 
|   | |
|  27.4.2010, 11:22 
				 Сообщение
					#39
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7703 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Игрушечку учебную найдете здесь
				
				
				
			 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  27.4.2010, 11:30 
				 Сообщение
					#40
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  | 
				gomed12 регистрация домена?? в чем игра?? | 
|   | |
|   | 