Всем привет!
требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ГОСТ Р 50571.10-96 смотрел, запретов не увидел. Можно ли исползовать такую полосу? вот картинка полосы http://images.yandex.ru/search?p=1&tex...&rpt=simage Сообщение отредактировал ilyasov1 - 16.4.2010, 9:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Раз нет запрета, то почему бы нет. Только думаю, цена 4х40 перфорированной будет поболее 4х20 неперфорированной. Но раз уж лишняя..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В качестве фантазии: площадь поверхности такой перфополосы явно больше, чем у сплошной, значит будет больше коррозии и меньше срок слкжбы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ... Здравствуйте все. Согласно ПУЭ п.1.7.138 для ДСУП сечения проводников не входящих в состав кабеля должны соответствовать требованиям ПУЭ п.1.7.127. Имеется ввиду по проводимости, т.к. п.1.7.127 для медных и алюминиевых проводов не в составе кабеля. Если брать в Вашем случае сечение ст.полосы=80кв.мм. и приравнять к ст. полосе 20х4=80кв.мм. то согласно ПУЭ таб.1.3.31 для ст. полосы 20х4 ток=70А. что больше проводимости меди сечением 4кв.мм. (=41А для провода) но меньше чем у алюминия 16кв.мм. (=75А для провода), но думаю, алюминий такого сечения взят не только из-за проводимости, а также из условий механической прочности. Поэтому мое мнение - использовать МОЖНО. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом
Проводимость медного пр-ка 4,0х53=212 м/Ом Пров. алюминиевого пров-ка 16х31,7=507 м/Ом Разумеется, при выборе сечения шины ДСУП необходимо учитывать сечение фазных проводников наиболее мощного кабеля, заводимого в пищеблок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом Проводимость медного пр-ка 4,0х53=212 м/Ом Пров. алюминиевого пров-ка 16х31,7=507 м/Ом Разумеется, при выборе сечения шины ДСУП необходимо учитывать сечение фазных проводников наиболее мощного кабеля, заводимого в пищеблок. Здравствуйте все. Здравствуйте "Олега". Спасибо за поправку к терминологии, причем сделанную весьма деликатно. Питерцы традиционно с давних времен корректны и деликатны. Очень торопился быстро ответить перед уходом на работу и попался на бытовом "жаргонизме". Конечно речь в моем посте шла о допустимых длительных токах а не о "проводимостях". Приношу всем извинения, кого сбил с толку. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый OBON, во-вторых главное - это верное решение - "использовать МОЖНО". А во-первых я действительно не напомнил ilyasov1 об обстоятельствах выбора сечения шины. Хотя он этого и не спрашивал. Вобщем, с миру по нитке и чем можем..
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом Т.к. проводимость измеряется в сименсах, данное выражение выглядит немного по-другому. Удельное сопротивление = 1/801 Ом/м или удельная проводимость= 801 м/Ом 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: •при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: •4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Т.к. отсутствует информация о сечении предшествующего защитного проводника, к которому предполагается подключение перфопрофиля, ориентируемся п. 1.7.127, по проводимости сечение перфопрофиля д/б не менее 4 мм2 по меди. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, перед всеми "проводимость" нужно поставить "удельная", согласен. Проводимость - величина обратная сопротивлению, 1/Ом. Пусть будет Сименс. Для пункта 1.7.127 в нашем случае нет разницы удельная или просто проводимость - сравниваем одну длину.
Про большее сечение я конечно перегнул (по основной заклинил), только 1.7.138. Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2010, 21:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Всем спасибо, будем делать перф. полосой.
информацию дополню: Пищеблок состоит из двух этажей. На втором практически все технологическое электрооборудование и во всех помещениях выполнена ДСУП стальной полосой 4*40 мм. Полоса проходит через первый этаж пищеблока и уходит в подвал, где соединяется с заземляющим устройством . В одном из помещений первого этажа (далее овощной цех) будет устанавливается овощерезка (ВВГнг 5*2,5) и картофелечистка (ВВГнг 5*2,5). в овощном цехе будет выполнена ДСУП перф. полосой, соединение в коридоре полосой 4*40. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |