![]() Спринклеры и Кабельные лотки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Спринклеры и Кабельные лотки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.5.2005 Пользователь №: 3390 ![]() |
Мое почтение, коллеги!
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером? Благодарю за внимание. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером? Если пожарные нормы не предъявляют специальных требований, необходимо руководствоваться ПУЭ. 2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими. А по способу прокладки таблицей 2.1.2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 17669 ![]() |
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером? Возможно ли уточнить? Насчет нормативов НПБ и Гостов всяких - одна беда, мало конкретики. Если пожарка прокладывается над лотком (в случае применения перфорации или лотков без крышек) и при увеличении объема изоляции на 1 м.п. каб. линии свыше 4,5 л. НПБ-110-03 растояние от спринклеров до лотка должно быть не менее 300 мм (если память не изменяет). Это в вертикальной плоскости. Если вы прокладываете лоток мимо опуска к спринклеру или даже параллельно трубам пожарки ПУЭ допускает не менее 100 мм. Главное, что бы лоток не попадал в зону орошения спринклера (не перекрывал его). Наличие АУПТ в здании (помещении) не делает его сырым, влажным и т.д., если конечно в нем не проиводятся какие либо мокрые процессы. Сообщение отредактировал Межфазный коротыш - 3.4.2010, 12:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |