Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности. Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель. Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать . Заранее спасибо. |
|
|
YoungProfi Трансформатор нулевой последовательности 27.2.2010, 7:32
Сунцов Денис "Бублик" на 0,4 кВ - ни разу не встречал... 27.2.2010, 8:17
с2н5он помойму обязательного требования нет 27.2.2010, 10:33
gomed12 Необходимость определяется проектом.
ТТ для контро... 27.2.2010, 10:44
dimbas Вы какие ТТНП имеете ввиду? по высокой стороне или... 27.2.2010, 13:39
Anatoli Когдато давно видел такие устройства в одном КТП, ... 27.2.2010, 15:31
бармалей в РУ-0.4 кВ даже при изолированной нейтрали достат... 27.2.2010, 20:27
Roman D Цитата(бармалей @ 27.2.2010, 19:27) в РУ-... 27.2.2010, 20:38
_Alex_ Цитата(Roman D @ 27.2.2010, 20:38) Так пр... 28.2.2010, 19:37
dimbas А что есть УЗО например на 1000А номинального тока... 28.2.2010, 4:34
Roman D Цитата(dimbas @ 28.2.2010, 3:34) И бублик... 28.2.2010, 20:28
Шаровая молния Тема немного прикасается к моей проблеме, поэтому ... 28.2.2010, 20:50
gomed12 Цитата(Шаровая молния @ 28.2.2010, 20:50)... 28.2.2010, 21:00
Шаровая молния А в нулевом проводнике можно что-нибудь замутить? ... 28.2.2010, 21:10
gomed12 Цитата(Шаровая молния @ 28.2.2010, 21:10)... 28.2.2010, 21:20
YoungProfi Господа, спасибо за разъяснения. 1.3.2010, 3:01
_Alex_ Шаровая молния, ТТ в нейтрали спасет от однофазных... 1.3.2010, 11:29
Шаровая молния Цитата(_Alex_ @ 1.3.2010, 11:29) ТТ в ней... 1.3.2010, 21:08
Anatoli вопросы защиты дешовыми не бывают. Или делайте защ... 3.3.2010, 10:49
Шаровая молния Цитата(Anatoli @ 3.3.2010, 10:49) У вас п... 3.3.2010, 20:17
meccp Здравствуйте!
Скажите пожалуйста внятно. Какие... 10.1.2020, 23:48
mic61 "Бублики" в сетях 0,4 кВ? Как-то не встр... 11.1.2020, 11:08
Roman D Ток в бублике зависит от ёмкости и напряжения лини... 11.1.2020, 15:56
meccp Прошу по существу. Беляев в своей книге
предлагае... 11.1.2020, 18:30
Roman D Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор ... 11.1.2020, 20:28
mic61 Цитата(Roman D @ 11.1.2020, 19:28) Беляев... 12.1.2020, 10:03
Roman D Приведённая схема однозначно предназначена для сим... 12.1.2020, 13:03
meccp Спасибо друзья 12.1.2020, 23:14![]() ![]() ![]() |
|