Проводка , Какая высота от потолка?

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.3.2009, 16:00
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, какая высота от потолка должна быть при прокладке проводки, горизонтальных линий. Если можно со ссылкой на документ. И еще говорят что розетки в группе нельзя соединять параллельно, что надо тянуть на каждую розетку из коробки свой провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2009, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)
При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.3.2009, 20:22
Сообщение #3





Гости






При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок... icon_wink.gif
[/quote]
Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2009, 20:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Иван_* @ 14.3.2009, 20:22) *
Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз

Тут есть обсуждение сосылками
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Быстрые Ссылки по разделу, ссылки на обсуждения в рамках тематики данного подфорума

Не хочется плодить одинаковые темы... сорри.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Завхоз_*
сообщение 2.7.2009, 18:35
Сообщение #5





Гости






В помещениях пребывания детей в детских учреждениях высота установки розеток 1,8 м. Вопрос-в служебных помещениях детсада( кабинеты завед, завхоза, для персонала и т.п.) на какой высоте установить розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.7.2009, 23:15
Сообщение #6





Гости






А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Завхоз_*
сообщение 3.7.2009, 7:48
Сообщение #7





Гости






Заходят с родителями, воспитателями.Кто-то может растолкует подробнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2009, 9:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17983
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 14.3.2009, 17:38) *
Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)

Есть вопрос, после которого строители и конструкторы задумываются надолго.
"Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм)".
1."до 150мм" - это означает, что хоть до потолка.
2. проводка нонче "сменяемая", прокладка (в среднем) в гофротрубах d20.
3. защитный слой раствора - не менее 10мм. можно принять 15.
4. идеальной (по глубине) штраба не бывает, не лазером чай.
Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края.

Цитата(Гость_ez81_* @ 2.7.2009, 23:15) *
А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...

Касаемо розеток: 6.6.30 п3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
В прочих помещениях дети под присмотром (в присутствии) взрослых. В квартирах тоже бывают дети icon_biggrin.gif У Вас дома розетки на 1,8м от пола?
Завхоз, ставьте розетки с защитными шторками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.7.2009, 12:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края.

На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими.
Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку.
Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая
СНиП II-22-81
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;
самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.1.2010, 12:08
Сообщение #10





Гости






Кто бы скинул фотки-как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели к светильникам,можно ли их кинуть без крепления по потолку в гофртрубе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.1.2010, 14:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17983
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 7.7.2009, 12:26) *
На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими.

В приведенной мной цитатке не все гладко icon_biggrin.gif (не всё по СНиП).
Но и не обязательно несущая стена расположена у края плиты перекрытия. Для усиления несущей способности под плиту ставят дополнительные несущие стены (возможно их назвали несущими перегородками). Бывает просто козырёк выносят (наружной несущей нет).
Но понятно, что я не об этих особенностях icon_biggrin.gif
Вы же не станете спорить:
"Усиленному контролю должны подвергаться глубина мест опирания перекрытия на стены, балки, ригели, связи, закладные детали, анкера, сварные соединения."
К примеру: "Плиты перекрытия железобетонные многопустотные. Глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм." Кто из нас имел данные об этой глубине при штроблении ??
При использовании в несущей стене кирпича с пустотами (для повышения теплоизоляции), под плитой перекрытия укладывается полнотелый кирпич. Видимо не просто так. Так вот его мы и должны штрабить ? Конструктив при этом однозначно ослабляется (кол-во килограммов силы на кв.сантиметр).

Цитата(Гость @ 2.1.2010, 12:08) *
..как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели ..

Этому вопросу посвящено немало тем, способы разноообразны, зависят от материалов (потолка, перекрытий, изоляции..)

Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2010, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения