Подскажите пожалуйста, какая высота от потолка должна быть при прокладке проводки, горизонтальных линий. Если можно со ссылкой на документ. И еще говорят что розетки в группе нельзя соединять параллельно, что надо тянуть на каждую розетку из коробки свой провод?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)
При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок...
![]() [/quote] Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз Тут есть обсуждение сосылками Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей Быстрые Ссылки по разделу, ссылки на обсуждения в рамках тематики данного подфорума Не хочется плодить одинаковые темы... сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Завхоз_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В помещениях пребывания детей в детских учреждениях высота установки розеток 1,8 м. Вопрос-в служебных помещениях детсада( кабинеты завед, завхоза, для персонала и т.п.) на какой высоте установить розетки?
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...
|
![]() |
|
Гость_Завхоз_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Заходят с родителями, воспитателями.Кто-то может растолкует подробнее?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33) Есть вопрос, после которого строители и конструкторы задумываются надолго. "Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм)". 1."до 150мм" - это означает, что хоть до потолка. 2. проводка нонче "сменяемая", прокладка (в среднем) в гофротрубах d20. 3. защитный слой раствора - не менее 10мм. можно принять 15. 4. идеальной (по глубине) штраба не бывает, не лазером чай. Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края. А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть... Касаемо розеток: 6.6.30 п3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. В прочих помещениях дети под присмотром (в присутствии) взрослых. В квартирах тоже бывают дети ![]() Завхоз, ставьте розетки с защитными шторками. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края. На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая СНиП II-22-81 6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на: несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.; самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку; ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим; перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим. В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Кто бы скинул фотки-как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели к светильникам,можно ли их кинуть без крепления по потолку в гофртрубе?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими. В приведенной мной цитатке не все гладко ![]() Но и не обязательно несущая стена расположена у края плиты перекрытия. Для усиления несущей способности под плиту ставят дополнительные несущие стены (возможно их назвали несущими перегородками). Бывает просто козырёк выносят (наружной несущей нет). Но понятно, что я не об этих особенностях ![]() Вы же не станете спорить: "Усиленному контролю должны подвергаться глубина мест опирания перекрытия на стены, балки, ригели, связи, закладные детали, анкера, сварные соединения." К примеру: "Плиты перекрытия железобетонные многопустотные. Глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм." Кто из нас имел данные об этой глубине при штроблении ?? При использовании в несущей стене кирпича с пустотами (для повышения теплоизоляции), под плитой перекрытия укладывается полнотелый кирпич. Видимо не просто так. Так вот его мы и должны штрабить ? Конструктив при этом однозначно ослабляется (кол-во килограммов силы на кв.сантиметр). ..как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели .. Этому вопросу посвящено немало тем, способы разноообразны, зависят от материалов (потолка, перекрытий, изоляции..) Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2010, 15:12 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |