Заземление сосуда под давлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление сосуда под давлением |
9.12.2009, 11:29
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Подскажите пожалста, как правильно выполнять заземление сосуда, работающего под давлением.
Конкретно - воздушного ресивера в компрессорной. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
yur Заземление сосуда под давлением 9.12.2009, 11:29
с2н5он как и другие емкости, вопрос то почему возник? 9.12.2009, 12:41
gomed12 Если на сосуде смонтировано эл. оборудование, с по... 9.12.2009, 23:32
yur Цитата(gomed12 @ 10.12.2009, 2:32) Без эл... 11.12.2009, 13:00
gomed12 Цитата(yur @ 11.12.2009, 13:00) а где так... 11.12.2009, 14:29
yur спасибо. 11.12.2009, 16:55
Sist Здесь больше связано с защитой от статического нап... 20.6.2010, 12:39![]() ![]() ![]() |
|