![]() падение напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() падение напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
считаю падение напряжения в сети.
При нормальном режиме работы напряжение на выводах электродвигателя при расчете падения доходит до 366В. При прямом пуске - 318В Вопрос: Какое допустимое минимально возможное напряжение при прямом пуске асинхронного электродвигателя, т.е. чтоб он запустился? Изготовитель пишет что минимальное напряжение на выводах ЭД 361В, но я понимаю что это к нормальному режиму работы относится.. просто не уверен что он при 318 запустится. ![]() может кто подскажет, а то увеличивать кабель не хотелось бы - расстояния большие Сообщение отредактировал Kosares - 23.11.2009, 12:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |