Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с одним вопросом. Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70). Щит нужно заземлить. Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ?. Искал по справочникам, но в тех что я нашел указанны данные только для кабелей сечением 120 и менее. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
23.11.2009, 22:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70). Щит нужно заземлить. Щит не заземляется в системе заземления TN, поэтому Вам необходимо включить его в систему уравнивания потенциалов для этого присоединения. Цитата Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ? ...сечением 120 и менее. Для уравнивания потенциалов шкафа и РЕ-шины ЭЩ такие сечения не нужны, берите смело более 4 мм2. Наверное, всё же речь о токопроводе от повторного ЗУ до РЕ-шины (ГЗШ), это определено ПУЭ, табл. 1.7.5, S/2 или по проводимости, т.е. для каждого провода по 75 мм2 по алюминию, по проводимости, если впустите ст. шину 2*(4*40) должно хватать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.11.2009, 3:10
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
gomed12, спасибо.
Ну а допустим как подключить к системе уравнивания потенциалов двигатель 315 кВт, который питается ВВГ 3х(150х4) ?. Если я правильно понял, то ПУЭ 1.7.82. говорит о том, что технологическое оборудование подсоеденять к системе основного уравнивания потенциалов не обязательно ?. Ну а если все таки подссоеденить его к системе уравнивания потенциалов, допустим к ближайщей металлической колонне, то нужно действовать согласно ПУЭ 1.7.127 . Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. , или все таки надо будет выбирать этот проводник по сечению фазного проводника ?. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал YoungProfi - 24.11.2009, 3:18 |
|
|
24.11.2009, 23:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
От ГЗШ ЭЩ отходят нулевые защитные РЕ-проводники в составе кабелей к ЭД, которые подключаются к РЕ-зажиму внутри клеммной коробки и защитный РЕ-проводник на заземляющий зажим внутри ЭЩ.
Система уравнивания потенциалов вокруг ЭЩ и ЭД включают в себя м/к строительных частей (СПЧ) и корпусов эл. оборудования (ОПЧ). Сечение проводников для СУП берутся по 1.7.127. Сообщение отредактировал gomed12 - 24.11.2009, 23:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
25.11.2009, 4:08
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
gomed12, Спасибо за разъяснения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|