Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП |
16.11.2009, 22:56
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Два кабеля (взаиморезерв) требуется запитать в ТП. РУ-0.4 чужое (1категория, свой учет), в него не суемся. Энергетики предлагают запитаться прямо от шин.
Вопрос: 1. Как это выглядит - подключение кабеля к шинам и дальше к своим, новым шкафам в канале в полу? как туда зынырнуть скозь чужое РУ? 2. Допустимо ли поставить один ЩО-70 с перегородкой или обязательно 2 шкафа городить? (на каждый ввод д.б. - по рубильнику и автомату). |
|
|
Олега Запитка мимо РУ-0,4 16.11.2009, 22:56
gomed12 Цитата(Олега @ 16.11.2009, 22:56) Два каб... 16.11.2009, 23:42
Олега Цитата(gomed12 @ 17.11.2009, 0:42) .. ТУ ... 17.11.2009, 10:59
gomed12 Цитата(Олега @ 17.11.2009, 10:59) 3. Инте... 17.11.2009, 11:24
Мидведь А сечение уменьшается? Ну а если не получается в п... 17.11.2009, 0:39
Олега Только что с ТП приехал. Ни одной бумажки на РУ не... 17.11.2009, 17:58
gomed12 Цитата(Олега @ 17.11.2009, 17:58) Требует... 17.11.2009, 18:44
Олега Цитата(Олега @ 17.11.2009, 17:58) Теперь ... 21.11.2009, 19:29
Anatoli подключитса прямо к шынам трансформатора, до транс... 21.11.2009, 23:42
Олега Шины 100х10 (=1000) > 185 22.11.2009, 0:00
Anatoli от трансформатора что тоже 100*10? 22.11.2009, 0:46
Олега Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 0:46) от тра... 22.11.2009, 12:08
Anatoli с низу есть место для установки автомата? какая мо... 22.11.2009, 13:20
gomed12 Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 13:20) с низ... 22.11.2009, 13:35
Anatoli дак шыны транса как раз с низу к комутацыонному ап... 22.11.2009, 14:01
Олега Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 14:01) дак ш... 22.11.2009, 14:27
Anatoli а фото всего ру 0,4 есть? Есь кое какие идеи. 22.11.2009, 15:57
Олега Общевидовые, что есть..
Семь шкафов. В крайних... 22.11.2009, 16:54
Anatoli второй шинный мост от транса выходит также как и т... 22.11.2009, 17:25
gomed12 Пустил бы от шин от ТП вдоль стены комплектный шин... 22.11.2009, 18:00
Олега Такая идея понятна. Не понятно согласится ли с эти... 22.11.2009, 18:01
gomed12 Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:01) цельный... 22.11.2009, 18:10
Олега Цитата(gomed12 @ 22.11.2009, 18:10) Но и ... 22.11.2009, 19:18
Anatoli 407-3-351.84 типовый проэкт, там есть шынный перех... 22.11.2009, 19:07
Anatoli дак на каком варианте остановились? 26.11.2009, 15:42
Олега Пока на том первом, от г-д энергетиков. К шинам ка... 27.11.2009, 10:31![]() ![]() ![]() |
|