Если быть точным то не самого клапана а менбраны в этом клапане. начальник говорит что любая железяка должна быть заземлена, а на мембране из железа только один болт. помогите кто знает. или дайте ссылку.
|
|
|
|
|
9.11.2009, 16:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7741 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если быть точным то не самого клапана а менбраны в этом клапане. начальник говорит что любая железяка должна быть заземлена, а на мембране из железа только один болт. помогите кто знает. или дайте ссылку. Что можно сказать, начальника ослушаться себе хуже делать. 1. Корпус и металлическая мембрана у дыхательного клапана из материала не образующего искру. Но не это главное, главное то, что так называемое начальником заземление, на самом деле уравнивание потенциалов между проводящими поверхностями и контуром заземления. 2. Т.к. резервуар вместе с технологическим оборудованием в т.ч. и клапаном, присоединен к контуру заземления, необходимости внутри клапана производить какие-либо соединения нет, т.к. эта часть считается недосягаемой для обслуживающего персонала. 3. Пугающее начальника возможное образование статики при "больших" дыханиях паров топлива, в данной ситуации, отводятся в землю через мет. трубопровод, на котором смонтирован клапан, и если своевременно производится ТО, клапан д/б притерт к седлу, что говорит о хорошем контакте. 4. Начальнику скажите, чтобы в установленные сроки вызывал лабораторию и проверял состояние переходного сопротивления в контактных соединениях трубопроводов и корпуса клапана с контуром заземления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Anton_*_* |
12.11.2009, 15:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
дело в том что я сам рботаю в лаборатории. и ходил проверял эти резервуары. меня там все устроило. начальник боится что отсутствие металосвязи может привести к взрыву. я лазил по сети и тоже нашел что дыхательный клапан не доступен персоналу. но его это не волнует ему надо документ на какой можно опереться.
|
|
|
12.11.2009, 22:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7741 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
но его это не волнует ему надо документ на какой можно опереться. ПУЭ, Гл. 1.7. Изучить и понять! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
12.11.2009, 23:36
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7741 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата что отсутствие металосвязи может привести к взрыву. Комплектующие расположенные внутри уравненного корпуса, еще раз уравнять нет необходимости, тогда необходимо требовать включения в СУП стального вала эл. двигателя. Тем более мембрана ДК служит для пропускания паров, находится в динамике, прикручивание проводников приведет к перекосу хода, нарушению герметичности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.11.2009, 10:48
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7741 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПУЭ 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока; б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. Если для эл. оборудования допускается, для СУП тем более. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
16.11.2009, 19:33
Сообщение
#7
|
|
Гости |
спасибо за ссылки попробую убедить шефа в правильности решения. когда я пришел туда то мембрана ДК была "заземлена" проволочкой и как вы говорите ограничивала движение клапана, но что самое интересное была проверка РОСТЕХНАДЗОРа и у них все хорошо. вот и подумай кто здесь прав а кто нет. еще раз огромное спасибо.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|