АВР , совместимость |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР , совместимость |
7.11.2009, 12:19
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он АВР 7.11.2009, 12:19
KIVOK В типовех схемах АВР есть переключатель выбора вво... 7.11.2009, 15:18
Киловатик Я бы соглосовал по времени. Что бы сначало на КТП ... 9.11.2009, 8:27
gomed12 Установил бы между 2-я АВР еще один. 9.11.2009, 9:15
Киловатик Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 16:15) Устано... 9.11.2009, 10:08
gomed12 Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:08) А См... 9.11.2009, 15:22
Денис Электрик Советую отключить АВР на ДЭС,так как недавно подк... 9.11.2009, 11:23
с2н5он каюсь не выдал полностью информации: КТП 2х630 АВР... 9.11.2009, 20:32
mic61 gomed12 прав. Но АВР на ТП имеет уставку по времен... 9.11.2009, 21:15
gomed12 Тогда предлагаю другой вариант.
Один из ДЭСов оста... 9.11.2009, 21:07
с2н5он или я Вас не понимаю или ещё что КТП - 1 штука, Д... 10.11.2009, 21:46
gomed12 Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 21:46) или я ... 10.11.2009, 22:33
с2н5он Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 22:33) И так... 11.11.2009, 21:23
gomed12 Цитата(с2н5он @ 11.11.2009, 21:23) таки д... 11.11.2009, 22:01
Киловатик Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 5:01) 1. ДЭС... 12.11.2009, 4:59
KIVOK ЦитатаА Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной... 11.11.2009, 0:47
Киловатик Цитата(KIVOK @ 11.11.2009, 7:47) А кто на... 11.11.2009, 9:34
с2н5он всем спасибо. направление понял, а там уже докумек... 12.11.2009, 13:40
с2н5он в продолжение темы прикинули несколько схем снабже... 25.12.2009, 12:26
Glover Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 20:46) А не л... 26.12.2009, 0:44
Гость профи, у меня два ввода(ТП + ДЭС), на вводах автом... 29.12.2009, 21:01
Glover 2Гость:
Если честно, не совсем понятна Ваша ситуац... 31.12.2009, 12:57
Сергей ДД Если котельная серьезная, то насосы должны наверно... 29.12.2009, 21:38
с2н5он всем спасибо, проблема решена, выбрана схема 1, то... 31.12.2009, 17:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 5:01 |
|
|
|
|