![]() Почему напряжение 380В а не 400В. , зашёл в тупик этим вопросом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему напряжение 380В а не 400В. , зашёл в тупик этим вопросом |
Гость_Константин77_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся?
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В. Что можете сказать по этому поводу? P.S. если затупил, прошу сильно не бить)))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике Просто наш старый стандарт 220/380 "приближают" к МЭК 400/230 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Константин77_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Что значит приближают? Он и есть 0,4 6(10) 35 110 220 и далее.
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
|
![]() |
|
|
Гость_Константин77_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я не разу после окончания универа не видел и слышал про трансы на 380В.
Вы думаете нас учили по каким-то старым стандартам? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ Об этом немного подробнее вот здесь: http://www.substations.com.ua/4 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16130 ![]() |
Об этом немного подробнее вот здесь: http://www.substations.com.ua/4 Тут ГОСТ старый 1962г. Напруга на генераторах, как мне кажется, расчитывалась исходя потери на линиях и т.д. А тут проясняет ситуацию. Смысл понятен, древние электрики по привычке рисуют везде 220/380), а некоторые из нас рисуют по привычке. Просто довелось начать работать на новом электрооборудовании, мне даже электромеханические реле показывали как диковинку, а эту тему в универе проспал наверное, или забыл. Спасибо за ответы. |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16130 ![]() |
По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В Простите не понял, а какой сейчас ГОСТ действует на территории России? Да и как на выводах может быть, к примеру 400, а на приёмнике 380, если линия короткая? Что согласно этому ГОСТу делать? Сообщение отредактировал Константин77 - 7.11.2009, 23:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся? Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В. Что можете сказать по этому поводу? P.S. если затупил, прошу сильно не бить)))) В ГОСТе 21128-83 есть еще Примечание1 1. Для источников и преобразователей указаны междуфазные значения напряжения трехфазного тока. 2.Для электрических сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230,400;690;1000 В(МЭК 38-83) Может отсюда и растут ноги с цифрой 400 В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Ноги растут не тут. 400В потому как по ГОСТу на качество эл. энергии у потребителя должно быть 380В +/- 5% поэтому у источника держат напряжение на 5% больше чтоб у самого удаленного потребителя было 380-5%. Поэтому и напряжения на трансформаторах более высоких напряжений не 110 а 115кВ, не 220 а 230кВ, не 500 а 515кВ. А у трансформаторов потребителей 6/0,4 и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата а какой сейчас ГОСТ действует на территории России? ГОСТ 29322-92 Настоящий стандарт применяется в комплексе с ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 23366 и ГОСТ 6962. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Цитата Я тоже не понял в ходе обсуждения - 400В на ВРУ в случае соседства с ТП - это гут ? 380В+5%=400В что есть норма. 380В-5%=361В что тоже норма |
![]() |
|
Гость_net_man_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
а напряжение источника 400в наверняка с допусками дается
400 + %, что тогда будет у приемника? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
У источника должно быть такое наряжение чтоб у всех подключенных потребителей напряжение не выходило за допуск +/- 5%. Может быть и немного выше чем 400В если при этом ни у кого из потребителей не будет больше чем 380+5%
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если допустить, что дорегулировку напряжения на ТП возможно в пределах +-2,5% по высокой стороне путем переключателя (анцапфы), есть возможность подачи напряжения в сеть и на потребителей с нормально допустимыми отклонениями напряжения в пределах 380 +-5% по ГОСТ 13109-97
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
9.11.09. Прошу прощения за беспокойство, но, тоже захотелось поболтать. Предупреждаю сразу: в снабжении я – «чайник», поэтому все, что скажу – просто догадки. В СССР все делалось большим. Поэтому районные подстанции обслуживали большие площади и большое количество потребителей. Это не догадка, это – наблюдение. Поэтому, если на выводах ТП – 400, то до дальнего потребителя, дай бог, чтобы 360 дошло. Это в ЧНН (часы наибольшей нагрузки). Отсюда и получилось 380 (+5%=400, -5%=360). За бугром – не так. Здесь в каждом большом потребителе – своя ТП. Нет длинных линий. Поэтому у потребителя – 400. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |