Заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление нейтрали трансформатора |
22.9.2009, 22:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству." Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" . Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН. Какие будут мнения, коллеги? Спасибо. P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором. |
|
|
Погранец Заземление нейтрали трансформатора 22.9.2009, 22:32
Гость_Максим_* Немного не понятно как все таки подключена нейтрал... 23.9.2009, 7:21
Погранец Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ... 23.9.2009, 13:37
gomed12 Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ... 23.9.2009, 15:40
Гость_Погранец_* gomed12
Правильно ли я понимаю, что Вы не находит... 23.9.2009, 16:50
Евгений Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м... 23.9.2009, 17:13
ez81 Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен... 23.9.2009, 18:27
Погранец Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно... 23.9.2009, 21:54
Гость_led_* Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ.
Есть ещ... 1.10.2009, 14:06
Алексей ЭМП ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН. 23.9.2009, 21:46
ez81 Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ... 24.9.2009, 0:43
Botanik Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву... 28.9.2009, 7:14
ez81 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не... 1.10.2009, 0:02
Гость_Погранец_* Уважаемый _led!
1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ... 1.10.2009, 17:42
Гость_Погранец_* led
Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней... 1.10.2009, 17:52
ez81 Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто... 1.10.2009, 18:19
Погранец Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с... 1.10.2009, 20:37
Zzazemleno Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк... 1.10.2009, 21:46
gomed12 Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход... 1.10.2009, 23:01
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое... 1.10.2009, 23:18
gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ...... 1.10.2009, 23:36
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это... 1.10.2009, 23:48
KIVOK ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной... 1.10.2009, 23:28
gomed12 Цитата...но не обязательным.
Значит имеется и друг... 2.10.2009, 0:21
ez81 Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове... 2.10.2009, 6:50
Гость_Погранец_* Уважаемые коллеги.
Всем огромное спасибо за время ... 2.10.2009, 9:58
Dmitry_G УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п... 2.10.2009, 17:32
uten Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ..... 3.10.2009, 20:19
Dmitry_G Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова... 3.10.2009, 20:24

uten Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы... 3.10.2009, 20:43
Погранец Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и... 4.10.2009, 20:08
gomed12 Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког... 3.10.2009, 23:14
uten Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же... 4.10.2009, 12:41
gomed12 Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ... 4.10.2009, 15:52
uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ... 4.10.2009, 16:33

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6... 4.10.2009, 19:03

Zzazemleno косвенное не допускается.
[/quote]
Интересно, как... 4.10.2009, 19:28


gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт... 4.10.2009, 19:43


Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен... 4.10.2009, 20:00

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек... 4.10.2009, 19:46

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта... 4.10.2009, 20:10

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток... 4.10.2009, 20:44
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ... 4.10.2009, 17:59
Гость_SV Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не... 4.10.2009, 21:57
Погранец Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра... 4.10.2009, 22:23
Zzazemleno Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош... 4.10.2009, 22:47
gomed12 Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор... 4.10.2009, 22:41
Гость_Led_* Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ... 5.10.2009, 9:30
Погранец Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76... 5.10.2009, 9:46
Гость_интересующийся_* Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун... 5.10.2009, 13:11
gomed12 Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан... 5.10.2009, 16:10
Гость_интересующийся_* Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ... 5.10.2009, 16:43
gomed12 Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17... 5.10.2009, 20:48
Zzazemleno Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит... 5.10.2009, 22:54
1 Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ... 6.10.2009, 11:13
2 Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст... 6.10.2009, 16:16
Погранец Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна... 10.1.2010, 19:51
Petruha всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з... 19.1.2010, 16:46
_Alex_ Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п... 19.1.2010, 18:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 9:13 |
|
|
|
|