Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора

Гос. инспектор
сообщение 13.12.2008, 19:01
Сообщение #201


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 13.12.2008
Пользователь №: 12830



Здравствуйте!

Наткнулся на этот чудный сайт и решил открыть данную тему...

Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы.

Просьба, не заваливайте техническими вопросами, ответы на эти вопрсы вы можете найти в других разделах этого форума. Есть много других вопросов, которые в первую очередь будут интересны энергетикам и ответственным за электрохозяйство, на которые мне будет интересно ответить.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гос. инспектор   Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора   13.12.2008, 19:01
- - Олега   "С точки зрения обывателя" пусть рассужд...   13.4.2009, 21:48
- - gomed12   Цитата"глухозаземленная нейтраль - нейтраль т...   13.4.2009, 22:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.4.2009, 23:06) Ага, н...   13.4.2009, 22:32
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.4.2009, 23:32) Шина исп...   14.4.2009, 7:22
- - Олега   И все-таки представляется, что рассматривать кажды...   14.4.2009, 8:30
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 14.4.2009, 8:30) И все-так...   14.4.2009, 20:14
- - Гость   ЦитатаМИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ...   14.4.2009, 18:20
|- - jgman   Цитата(Гость @ 14.4.2009, 18:20) ПРАВИЛА ...   19.4.2009, 7:08
- - Motoblock   Всем здрассьте. А вот такой вопрос. Где конретно ...   16.4.2009, 7:41
|- - gomed12   Цитата(Motoblock @ 16.4.2009, 7:41) Всем ...   16.4.2009, 10:26
- - Motoblock   а форма протокола в любом случае должна быть утвер...   16.4.2009, 11:14
- - ена   Motoblock и gomed12 Работаю в ЭТЛ, самому эта бодя...   16.4.2009, 11:42
- - Motoblock   Вот спасибочки. Полнейший ответ на интересующий во...   16.4.2009, 12:04
- - gomed12   Motoblock, не спешите радоваться, Ваша заинтересов...   16.4.2009, 15:49
- - ez81   Гомед12 прав не нужно никакой сторонней ЭТЛ прото...   16.4.2009, 22:02
- - ена   1. Комплекс ГОСТов Р50571 относится ко все зданиям...   17.4.2009, 5:44
- - gomed12   5.3.1.6. за соблюдением в пределах своей компетенц...   17.4.2009, 8:10
- - Гость   Правила технической эксплуатации электрических ста...   19.4.2009, 17:49
- - Гость_electrik_*   уважаемый инспектор, на территории образовательног...   30.4.2009, 14:03
|- - Гос. инспектор   Цитата(Гость_electrik_* @ 30.4.2009, 14:0...   30.4.2009, 17:01
- - Гость_vels_*   если мощность не превышает 10 кВт, не требуется вы...   1.5.2009, 9:54
|- - Гос. инспектор   Цитата(Гость_vels_* @ 1.5.2009, 10:54) ес...   5.5.2009, 16:45
|- - Олега   Цитата(Гость_vels_* @ 1.5.2009, 9:54) есл...   5.5.2009, 21:29
|- - Victor195002   Доброе утро. Цитата(Олега @ 5.5.2009, 21...   6.5.2009, 8:25
|- - vels   я думаю, что детишки там вряд ли появятся. я же пи...   8.5.2009, 15:12
- - jgman   Объект капитальный ремонт детского спортивного ком...   28.5.2009, 21:43
- - Гос. инспектор   Если честно, то я не понял ваш вопрос. Проект со в...   29.5.2009, 15:58
|- - jgman   Цитата(Гос. инспектор @ 29.5.2009, 15:58)...   31.5.2009, 11:42
- - jgman   [/quote] тишина, а кругом мертвые с косуми стоятЬ ...   9.6.2009, 20:34
- - Гость   перефразирую свой вопрос. Добрый день. Подскажите...   17.6.2009, 12:11
- - Motoblock   Уважаемый инспектор, подскажите, пожалуйста, ответ...   30.6.2009, 0:28
|- - Олега   Цитата(Motoblock @ 30.6.2009, 1:28) Короб...   30.6.2009, 20:36
- - Motoblock   В данном случае промеряется целостность цепи РЕ п...   30.6.2009, 23:39
|- - Олега   Цитата(Motoblock @ 30.6.2009, 23:39) пере...   1.7.2009, 8:19
- - duale   Подскажите пожалуйста. Имеет ли право ЭИЛ предпри...   27.7.2009, 21:43
|- - с2н5он   Цитата(duale @ 27.7.2009, 22:43) Подскажи...   29.7.2009, 21:08
- - Гость_ez81_*   Тут и к инспектору ходить не надо конечно можете (...   27.7.2009, 22:16
- - duale   Чтоб сговора не было. Сама и монтаж, сама и пускон...   30.7.2009, 7:17
- - Гос. инспектор   На счет старых домов, то нынешние НД распространяю...   3.8.2009, 21:37
- - Шурик   Доброго времени суток. Нападки на представителя Ро...   4.8.2009, 10:43
- - Гос. инспектор   Не поня вопроса! ТП и РП эти ваши(т.е. фирмы) ...   4.8.2009, 17:48
- - Гость_Александр_*   РП не наша, - она сетевая и совмещена в одном стро...   11.8.2009, 10:04
- - Гость_Александр_*   И ТП в данном распердпункте тоже не наша. Из нашег...   11.8.2009, 10:07
- - NikELektrik   Ув. Гос. инспектор Вы ответили Ел. что проекты сам...   15.8.2009, 7:22
- - 1   Ув. Гос. Инспектор! Помогите решить проблему. ...   19.8.2009, 12:31
- - Гос. инспектор   Гость_Гость_Александр_*_* Затрудняюсь ответить...   19.8.2009, 22:42
|- - gomed12   Цитата(Гос. инспектор @ 19.8.2009, 23:42)...   19.8.2009, 23:16
- - 1   Уважаемые Гос. инспектор и gomed12 кабель сдесь во...   20.8.2009, 12:21
- - gomed12   У кабеля д/б объединенный ноль, который вместе с н...   20.8.2009, 13:35
- - 1   Ув. gomed12 Кабель трехжильный бронированный. Но н...   20.8.2009, 15:12
- - 1   Посидели, поговорили - вопрос с заземлением снят, ...   21.8.2009, 12:57
- - Гость   Цитата(1 @ 21.8.2009, 12:57) Посидели, по...   27.8.2009, 22:44
- - 1   Так как ответа не дождался, но может кому-то приго...   28.8.2009, 9:10
- - Гос. инспектор   Я считаю, что проект - это относительно новых или ...   29.8.2009, 21:57
- - serj   Ув. Госинспектор! Разрешите обратиться. Как по...   3.9.2009, 13:20
|- - Гос. инспектор   Цитата(serj @ 3.9.2009, 13:20) Ув. Госинс...   3.9.2009, 16:10
- - serj   Понятно, спасибо   3.9.2009, 16:19
- - blinda   Ув. Госинспектор! Вы не могли бы порекомендова...   4.9.2009, 14:09
|- - blinda   Цитата(blinda @ 4.9.2009, 14:09) Ув. Госи...   4.9.2009, 23:52
- - Dmitry_G   У нас так=это все. От инструкций (должны быть не п...   4.9.2009, 20:48
- - Гос. инспектор   Есть положение об оценке готовности электро и тепл...   8.9.2009, 20:13
- - Dmitry_G   А можно сам документ? Как то не нашлось...   8.9.2009, 20:17
- - Зелёный   Здравствуйте! Разобрался наконец-то с этим сай...   14.9.2009, 8:54
- - Гос. инспектор   Все верно. Вы же УК, значит Вы обязаны организоват...   14.9.2009, 13:19
|- - Зелёный   Цитата(Гос. инспектор @ 14.9.2009, 20:19)...   15.9.2009, 8:17
|- - Гос. инспектор   Цитата(Зелёный @ 15.9.2009, 8:17) По прав...   21.9.2009, 18:41
|- - Погранец   Цитата(Гос. инспектор @ 21.9.2009, 19:41)...   21.9.2009, 21:14
- - Погранец   Здравствуйте. Вопрос следующий. Ситуация: Отдельно...   19.9.2009, 0:15
- - gomed12   Если проектом не предусмотрена защита от повышения...   22.9.2009, 1:22
- - Гость_Погранец_*   1. От повышения давления внутри бака существует пр...   22.9.2009, 15:56
- - Dmitry_G   Газовое реле предназначено для работы на "сиг...   22.9.2009, 17:37
- - Погранец   Хорошая фраза "ПУЭ основа основ", удиви...   22.9.2009, 20:35
- - gomed12   Погранец, чем защищен трансформатор от витковых за...   22.9.2009, 22:03
- - Погранец   Трансформаторы ТП питаются от РП расположенного в ...   22.9.2009, 22:45
- - Motoblock   Уважаемый инспектор. Задам наболевший вопрос, и, я...   23.9.2009, 5:59
|- - Гос. инспектор   Цитата(Motoblock @ 23.9.2009, 5:59) Уважа...   30.9.2009, 18:30
|- - Zzazemleno   [quote name='Гос. инспектор' date='30....   30.9.2009, 20:36
|- - Гос. инспектор   Цитата(Zzazemleno @ 30.9.2009, 20:36) Есл...   30.9.2009, 23:03
|- - Zzazemleno   Цитата(Гос. инспектор @ 1.10.2009, 0:03) ...   30.9.2009, 23:42
|- - Гость_Fly_*   Уважаемый государственный инспектор! Ваш колле...   1.10.2009, 12:48
|- - Гос. инспектор   Цитата(Zzazemleno @ 30.9.2009, 23:42) Нас...   1.10.2009, 20:40
- - gomed12   Zzazemleno, Вы немного не точны. Все проблемы выте...   30.9.2009, 20:56
|- - Zzazemleno   Zzazemleno[/b], Вы немного не точны. Все проблемы ...   30.9.2009, 21:44
|- - обиженный   Уважаемый инспектор Ростехнадзора. В сентябре 2009...   8.10.2009, 11:17
|- - Гос. инспектор   Цитата(обиженный @ 8.10.2009, 11:17) Уваж...   10.10.2009, 11:01
|- - Zzazemleno   Цитата(Гос. инспектор @ 10.10.2009, 11:01...   10.10.2009, 22:41
- - Гость_Погранец_*   Да да. ПТЭЭП п.1.2.3. Ответственный за эл.хоз-во и...   30.9.2009, 21:23
- - Гость_Погранец_*   ...ПОТРЕБИТЕЛЯ.   30.9.2009, 21:25
- - gomed12   ЦитатаПро необходимость состоять в штате в Правила...   30.9.2009, 22:11
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 30.9.2009, 22:11) Так ка...   30.9.2009, 22:51
- - Zzazemleno   Цитата(Гос. инспектор @ 1.10.2009, 21:40)...   1.10.2009, 21:53
- - gomed12   Да, это давно было, где-то 2001 году и удостоверен...   4.10.2009, 20:34
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:34) Да, эт...   4.10.2009, 20:40
- - gomed12   Стационарные посты (рабочие места) оборудуются с с...   11.10.2009, 10:25
14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены