WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки. , Обсуждение программы выбора/расчета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки. , Обсуждение программы выбора/расчета |
8.6.2008, 1:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
http://miroshko.kiev.ua/wiresel
Новая программа - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ Режимы: - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения. - Оценка потерь и максимальных параметров линии. Программа позволяет: -рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи, -рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи, -автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям -задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов -задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов -использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок. -рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям -рассчитать максимальную длину линии -рассчитать потери в линии при заданных параметрах -автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него -выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты -Выбрать материал проводника медь/алюминий -Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение -Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей -получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы -получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры -рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь -расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов -Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части. Сообщение отредактировал Взводатор - 1.2.2016, 11:30
Причина редактирования: Оформление ссылок
|
|
|
Взводатор WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки. 8.6.2008, 1:35
Взводатор В ПУЭ указано, что таблицы 1.3.4-1.3.7 "Длите... 24.6.2008, 10:44
Взводатор В программу добавлен выбор автоматов и сделано бол... 12.10.2008, 15:11
Взводатор Меня неоднократно уже просили сделать расчет токов... 17.10.2008, 13:05
Взводатор "И снова здравствуйте!" (с)
Вот, во... 20.10.2008, 11:44
gomed12 ЦитатаВ вольтах: dU = (Uл/100)*dU% = (400/100)*2.9... 20.10.2008, 13:56
Взводатор Спасибо, указали одно из направлений. Проверю его ... 20.10.2008, 14:14
Взводатор Переработана форма расчета накопительных потерь. К... 29.10.2008, 10:54
Взводатор В программу добавлен учет вида грунта при прокладк... 20.12.2008, 16:30
Smetchik Здрасте Взводатор, юзаю вашу прогу, пачти всё устр... 14.4.2009, 6:37
Взводатор Спасибо за отзыв.
В будущем сделаю, но, скорее все... 14.4.2009, 9:50
SemenOV Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел толь... 6.9.2010, 9:29
с2н5он Цитата(SemenOV @ 6.9.2010, 9:29) Привет в... 6.9.2010, 12:38

S Цитата(с2н5он @ 6.9.2010, 12:38) закон Ом... 6.9.2010, 17:19
tesla77.7 Цитата(SemenOV @ 6.9.2010, 9:29) Привет в... 2.10.2010, 14:04
Взводатор Сечение кабеля/провода выбирается в зависимости от... 1.10.2010, 15:34
Взводатор Господин хороший, tesla77.7!
Откройте ПУЭ, ГОС... 4.10.2010, 9:29
Взводатор Тестируется версия для ipad-ов - http://miroshko.k... 7.6.2011, 11:54
Взводатор Начинатеся тестирование программы CableSel - http:... 1.2.2016, 11:19
Олега А нам бы по-русски. Не кошерно ? 1.2.2016, 14:44
Взводатор Многоязычность разрабатывается, но пока тестируетс... 1.2.2016, 18:31
Взводатор В программу http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ доба... 18.2.2016, 11:26
Pantryk В текстовых полях не работают клавиши курсора. Нет... 23.2.2016, 16:25
Взводатор Пока на это никто не обращал внимания. Фильтр стои... 23.2.2016, 17:18
Взводатор Задача решена, хоть и не так изящно, как хотелось ... 29.2.2016, 11:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 3:40 |
|
|
|
|