3 фазный пускатель нестандартное использование , можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3 фазный пускатель нестандартное использование , можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока |
25.1.2008, 21:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 10197 |
Пожалуйста , подскажите можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока ( то есть катушку включения , отключения пускателя запитать переменным током, а
Силовые контакты постоянным) |
|
|
Юрас 3 фазный пускатель нестандартное использование 25.1.2008, 21:09
Гость_Александр_* Всё зависит какой пройдёт ток через контакты.По ид... 26.1.2008, 2:10
Anatoli Для увеличения зазора можно два контакта соеденить... 27.1.2008, 1:09
gomed12 ЦитатаПожалуйста , подскажите можно ли использоват... 27.1.2008, 18:19
Евгений Как правильно ответил Александр, большой постоянны... 27.1.2008, 18:25
Electric LNB Не вполне согласен с Евгением: точно знаю что инос... 31.1.2008, 1:07
НИ (Uran) Думаю - можно, только использовать крайние полюса... 31.1.2008, 15:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:27 |
|
|
|
|