Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Здание торгового комплекса с подземной автостоянкой, все ТП, РУ и ГРЩ находятся на 1 подземном этаже подскажите как выполнять транзитные КЛ по подземному этажу, если шахты расположены неудобно и транзита избежать не удается, какие мероприятия нужно провести чтобы удовлетворить требования ППБ, при этом заказчик не хочет выполнять сооружения в строительном исполнении.
|
|
|
EMCO Электроснабжение общественных зданий 27.12.2007, 0:40
Dima2007 Практически крайне сложно, выходили из положения:
... 28.12.2007, 0:32
EMCO В лотке обёрнутом огнеупорной мин. ватой с необход... 7.1.2008, 22:48
Dima2007 Был, согласовали. 9.1.2008, 12:01
Elektr А кирпичиками обложить отдельным каналом? Можно ли... 9.1.2008, 13:35
EMCO Цитата(Elektr @ 9.1.2008, 13:35) А кирпич... 9.1.2008, 13:41
Elektr Цитата(EMCO @ 9.1.2008, 10:41) Этот вариа... 10.1.2008, 11:46
EMCO Цитата(Elektr @ 10.1.2008, 11:46) а под п... 10.1.2008, 19:48
Dima2007 ЦитатаЭтот вариант был предложен, заказчик отказал... 9.1.2008, 14:26
gomed12 По-моему, необходимо прокладку осуществлять комбин... 10.1.2008, 20:22
EMCO Цитата(gomed12 @ 10.1.2008, 20:22) По-мое... 11.1.2008, 18:31
gomed12 Извините, господа, какой запрет на транзит в преде... 11.1.2008, 19:58
EMCO [quote name='gomed12' date='11.1.2008,... 11.1.2008, 23:45
Dima2007 ЦитатаИзвините, господа, какой запрет на транзит в... 14.1.2008, 11:17
Elektr А если это проложить огнеупорными кабелями с преде... 14.1.2008, 11:31
Dima2007 В России вряд ли пройдет.
СНиП говорит, что коммун... 14.1.2008, 12:32![]() ![]() ![]() |
|