Электроснабжение общественных зданий , Электроснабжение эл. приемников 1 категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение общественных зданий , Электроснабжение эл. приемников 1 категории |
26.12.2007, 21:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться в ПУЭ. Мне нужно запитать электроустановки 1 категории от существующего ГРЩ с устройством АВР, потребитель достаточно мощный поэтому ставлю ВРУ в центре нагрузок, вопрос;- должен ли я тянуть к ВРУ кабель 2 линиями и если да то ПУЭ прописывает устройство АВР на РЩ ТП т.е. в данном случае на ГРЩ, тогда что я должен предусмотреть на ВРУ.
|
|
|
EMCO Электроснабжение общественных зданий 26.12.2007, 21:15
gomed12 Цитатаставлю ВРУ в центре нагрузок
Грамотно.
Цитат... 26.12.2007, 22:00
Dima2007 ЦитатаАВР, по-моему, должен стоять непосредственно... 28.12.2007, 0:26![]() ![]() ![]() |
|