Заземление металлических опор освещения , Заземление металлических опор освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление металлических опор освещения , Заземление металлических опор освещения |
22.3.2025, 21:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2025 Пользователь №: 63319 |
Доброго времени суток. Имеется ряд вновь смонтированых металлических светильников вдоль улицы. Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Вопрос такого плана: нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Если да, то какое сопротивление заземления должно иметь каждое ЗУ? Или достаточно заземлить корпус опоры светильника РЕ(РЕN) проводником питающей линии? Спасибо.
|
|
|
Константиныч Заземление металлических опор освещения 22.3.2025, 21:16
с2н5он а в проекте что по этому поводу? 22.3.2025, 22:55
Олега Цитата(с2н5он @ 22.3.2025, 22:55) а в про... 23.3.2025, 0:22
Константиныч Не совсем понятно, но как я понял повторка для каж... 23.3.2025, 8:45
gomed12 Повторные заземления PEN выполняют на первой и пос... 23.3.2025, 11:17
Олега Господа, прошу обратить внимание, что автор не пис... 23.3.2025, 12:37
gomed12 ЦитатаИмеется закладная, к которой непосредственно... 23.3.2025, 12:50
Константиныч Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 12:50) Думаю,... 23.3.2025, 13:19
gomed12 Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все ... 23.3.2025, 14:20
Константиныч Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) Немног... 23.3.2025, 14:49
Олега Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) Наскол... 23.3.2025, 18:51![]() ![]() ![]() |
|