Совмещение производитель/допускающий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совмещение производитель/допускающий |
13.2.2023, 12:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск.
п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается. Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала? |
|
|
Opornik Совмещение производитель/допускающий 13.2.2023, 12:11
с2н5он у нас контролёры, которые занимаются только снятие... 13.2.2023, 13:19
олегу Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 12:11) Чтобы ... 14.2.2023, 0:52
Opornik Цитата(олегу @ 14.2.2023, 0:52) Релейщики... 14.2.2023, 7:08

олегу Цитата(Opornik @ 14.2.2023, 7:08) переклю... 15.2.2023, 0:25
Roman D Цитата(олегу @ 13.2.2023, 23:52) Релейщик... 17.2.2023, 9:04
gomed12 42.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из ... 15.2.2023, 19:55
олегу Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 12:11) Коллег... 16.2.2023, 23:54
gomed12 Цитата(олегу @ 16.2.2023, 23:54) Выводы н... 17.2.2023, 0:39![]() ![]() ![]() |
|