Олега
сообщение 24.9.2007, 13:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Типовая ситуация
Жилой дом со своим вводом, без ГЗШ, без повторного заземлителя (документов и признаков нет). Хотя может и быть (как вариант).
Встроенное помещение (библиотека) переделывает ГРЩ и свой ввод. Все как положено и в качестве ГЗШ шина РЕ.
Кто как построил бы систему уравнивания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   Уравнивание потенциалов   24.9.2007, 13:54
- - Dima2007   PEN шина, она же ГЗШ в доме, в любом случае есть, ...   24.9.2007, 15:22
- - Олега   Виноват. С корректировкой: Типовая ситуация Жилой ...   24.9.2007, 16:28
- - Dima2007   Тогда это стандартная схема TN-C-S: Повторный зазе...   24.9.2007, 16:40
- - Олега   "Тогда это стандартная схема TN-C-S: Повторны...   24.9.2007, 17:39
- - gomed12   На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (если ра...   24.9.2007, 19:26
- - Dima2007   1. PEN шина дома - проводники уравнивания в доме -...   24.9.2007, 19:41
- - Олега   "На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (е...   24.9.2007, 20:19
- - Dima2007   Цитатапри обрыве PENа на ж/дом могут сгореть мои н...   24.9.2007, 23:51
- - gomed12   Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ библи...   25.9.2007, 7:12
- - Олега   "Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ...   25.9.2007, 8:37
- - Dima2007   ЦитатаТолько в правилах об этом не написано Почем...   25.9.2007, 9:22
- - Dima2007   ЦитатаИсточники питания ГРЩ библиотеки и здания? О...   25.9.2007, 9:32
- - Олега   "Строчка в схеме уравнивания потенциалов ...   25.9.2007, 10:37
- - Dima2007   если заземлитель дома существует, скорей всего, он...   25.9.2007, 10:55
- - gomed12   ЦитатаВсе равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до...   25.9.2007, 11:03
- - Dima2007   Об этом Олега писал в самом начале: ЦитатаЖилой до...   25.9.2007, 11:15
- - Олега   "Все равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до...   25.9.2007, 12:43
- - Dima2007   Цитатаа отопление - стояки с подвала до чердака шт...   25.9.2007, 12:47
|- - savelij   Цитата(Dima2007 @ 25.9.2007, 13:47) Поэто...   25.9.2007, 12:50
- - Олега   "Если этот ввод неосновной при 2 категории на...   25.9.2007, 12:54
- - Dima2007   Если не соединять PEN дома и ГЗШ библиотеки, то их...   25.9.2007, 13:10
- - Dima2007   ЦитатаЕсли этот ввод неосновной Насколько я понял,...   25.9.2007, 13:19
- - Олега   "к каждой трубе" ? и назвать дополнитель...   25.9.2007, 13:49
|- - savelij   Цитата(Олега @ 25.9.2007, 14:49) "к ...   25.9.2007, 14:42
- - gomed12   ЦитатаЕщё раз обращу Ваше внимание на пост 20. Обр...   25.9.2007, 15:32
- - savelij   Простите, но я понял так, рассматриваются два неза...   25.9.2007, 16:02
- - Олега   "(библиотека, квартира)". Квартира поня...   25.9.2007, 17:56
- - savelij   Все очереди делались независимо друг от друга, пос...   25.9.2007, 18:23
- - Олега   До кучи: " В качестве заземляющего устройства...   25.9.2007, 18:45
- - savelij   В Вашем случае только лаборатория. Думаю, проект с...   25.9.2007, 18:47
- - Олега   Всем участникам спасибо, уже рисую.   26.9.2007, 8:25