Типовая ситуация
Жилой дом со своим вводом, без ГЗШ, без повторного заземлителя (документов и признаков нет). Хотя может и быть (как вариант). Встроенное помещение (библиотека) переделывает ГРЩ и свой ввод. Все как положено и в качестве ГЗШ шина РЕ. Кто как построил бы систему уравнивания? |
|
|
Олега Уравнивание потенциалов 24.9.2007, 13:54
Dima2007 PEN шина, она же ГЗШ в доме, в любом случае есть, ... 24.9.2007, 15:22
Олега Виноват. С корректировкой:
Типовая ситуация
Жилой ... 24.9.2007, 16:28
Dima2007 Тогда это стандартная схема TN-C-S:
Повторный зазе... 24.9.2007, 16:40
Олега "Тогда это стандартная схема TN-C-S:
Повторны... 24.9.2007, 17:39
gomed12 На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (если ра... 24.9.2007, 19:26
Dima2007 1. PEN шина дома - проводники уравнивания в доме -... 24.9.2007, 19:41
Олега "На ГЗШ, при системе заземления TNC, TNC-S (е... 24.9.2007, 20:19
Dima2007 Цитатапри обрыве PENа на ж/дом могут сгореть мои н... 24.9.2007, 23:51
gomed12 Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ библи... 25.9.2007, 7:12
Олега "Еще раз повторяю вопрос: откуда питается ГРЩ... 25.9.2007, 8:37
Dima2007 ЦитатаТолько в правилах об этом не написано
Почем... 25.9.2007, 9:22
Dima2007 ЦитатаИсточники питания ГРЩ библиотеки и здания?
О... 25.9.2007, 9:32
Олега "Строчка в схеме уравнивания потенциалов ... 25.9.2007, 10:37
Dima2007 если заземлитель дома существует, скорей всего, он... 25.9.2007, 10:55
gomed12 ЦитатаВсе равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до... 25.9.2007, 11:03
Dima2007 Об этом Олега писал в самом начале:
ЦитатаЖилой до... 25.9.2007, 11:15
Олега "Все равно надо соединять ГЗШ библиотеки и до... 25.9.2007, 12:43
Dima2007 Цитатаа отопление - стояки с подвала до чердака шт... 25.9.2007, 12:47
savelij Цитата(Dima2007 @ 25.9.2007, 13:47) Поэто... 25.9.2007, 12:50
Олега "Если этот ввод неосновной при 2 категории на... 25.9.2007, 12:54
Dima2007 Если не соединять PEN дома и ГЗШ библиотеки, то их... 25.9.2007, 13:10
Dima2007 ЦитатаЕсли этот ввод неосновной
Насколько я понял,... 25.9.2007, 13:19
Олега "к каждой трубе" ? и назвать дополнитель... 25.9.2007, 13:49
savelij Цитата(Олега @ 25.9.2007, 14:49) "к ... 25.9.2007, 14:42
gomed12 ЦитатаЕщё раз обращу Ваше внимание на пост 20.
Обр... 25.9.2007, 15:32
savelij Простите, но я понял так, рассматриваются два неза... 25.9.2007, 16:02
Олега "(библиотека, квартира)". Квартира поня... 25.9.2007, 17:56
savelij Все очереди делались независимо друг от друга, пос... 25.9.2007, 18:23
Олега До кучи:
" В качестве заземляющего устройства... 25.9.2007, 18:45
savelij В Вашем случае только лаборатория. Думаю, проект с... 25.9.2007, 18:47
Олега Всем участникам спасибо, уже рисую. 26.9.2007, 8:25![]() ![]() ![]() |
|