сообщение 9.10.2019, 15:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. На ТП установлены 2 силовых транса по 1000 кВа, по сути сейчас за глаза хватает одного. Есть секционник по 0,4 кВ, чтобы запитывать весь завод от одного. Схема есть как делать переключения, но наглядно-визуально я кабель идущий с секционника не нашел, хотя прибором когда прозваниваю все сходится. В общем думаю, отключить ТП по 10кВ, затем не нужный мне транс, далее секционник не включить, а намотать жук на ампер 50(жук поместить в трубку ТКР, чтобы в случае перегорания медной проволоки ее части не попали на соседние фазы этого секционника, находятся они довольно рядом), а потом включить 10 кВ(фидер), у нас стоят масляные выключатели без всяких защит. Защита есть на городской ТП 110/10, которая находится в 1 км от нас. Как обезопасить себя в таком случае при включении, с жуком идея нормальная?
Этим секционником за последние 15 лет точно никто не пользовался, так как я знаю бывших энергетиков. Фото секционника прилагаю:тыц

Сообщение отредактировал Диего - 9.10.2019, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Диего   Шунт на секционник 0,4кВ   9.10.2019, 15:22
- - Shturman1   а почему жук только на 50 А? Маловато как-то. Если...   9.10.2019, 16:59
|- - Диего   Цитата(Shturman1 @ 9.10.2019, 17:59) а по...   9.10.2019, 17:14
- - Ваня Иванов   Цитата(Диего @ 9.10.2019, 17:14) ...я про...   9.10.2019, 19:26
- - Электромонтёр   А если для подстраховки соединить через пускатель ...   9.10.2019, 21:25
- - Marten   Жуки, пускатель.... А для начала совпадение фазиро...   9.10.2019, 22:57
|- - gomed12   Цитата(Marten @ 9.10.2019, 22:57) А для н...   10.10.2019, 0:13
|- - Диего   Цитата(Marten @ 9.10.2019, 23:57) Жуки, п...   10.10.2019, 5:17
- - ЛЕША   Да и отревизировать СВ не помешает. Причём в перву...   10.10.2019, 1:28
- - Marten   Цитата(Диего @ 10.10.2019, 7:17) Не. Тран...   11.10.2019, 18:39
|- - Диего   Цитата(Marten @ 11.10.2019, 19:39) Т.е. в...   12.10.2019, 4:19
- - Marten   Блин совсем я запутался. Два трансформатора отключ...   13.10.2019, 16:50
- - Диего   Так я так в принципе и хочу, только при первом вкл...   13.10.2019, 16:52
- - Valerapol   "Жуки для подстраховки" - плохое решение...   14.10.2019, 8:50