Добрый День коллеги!
Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А. В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А. Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6). Заранее спасибо. |
|
|
ДмитрийСВ Спаренный кабель 17.9.2019, 14:22
Shura_with_KINEF Допустимо спаривать. Считать предельные токи сложе... 17.9.2019, 16:47
=Бетонщик= Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 16:4... 17.9.2019, 22:29
Олега Цитата(ДмитрийСВ @ 17.9.2019, 14:22) S=80... 17.9.2019, 23:15
ДмитрийСВ Цитата(Олега @ 18.9.2019, 0:15) А реактив... 18.9.2019, 12:06![]() ![]() ![]() |
|