Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток ХХ трансформатора тм250и160 , Облэнерго проводил замеры ХХ КТП 160 и 250 кВА

arakl
сообщение 6.8.2018, 11:06
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день коллеги.
Облэнерго провели замеры ХХ масленых трансформаторов моих КТП160 и250 кВА.
Результат по ТМ 250 кВА.
1. Ток ХХ фаза А -0,5 А;
2. Ток ХХ фаза В -0,0 А;
3. Ток ХХ фаза С -0,5 А;
Норма ток - 0,27 А.
Вопрос: Почему Ток ХХ фаза В - 0,0 А?

Результат по ТМ 160 кВА:

1. Ток ХХ фаза А -0,65 А;
2. Ток ХХ фаза В -0,6 А;
3. Ток ХХ фаза С -0,7 А;
Норма ток - 0,18А.
Вопрос: Что может означать завышенный ток ХХ данного ТМ160?