Ток ХХ трансформатора тм250и160 , Облэнерго проводил замеры ХХ КТП 160 и 250 кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток ХХ трансформатора тм250и160 , Облэнерго проводил замеры ХХ КТП 160 и 250 кВА |
6.8.2018, 11:06
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Добрый день коллеги.
Облэнерго провели замеры ХХ масленых трансформаторов моих КТП160 и250 кВА. Результат по ТМ 250 кВА. 1. Ток ХХ фаза А -0,5 А; 2. Ток ХХ фаза В -0,0 А; 3. Ток ХХ фаза С -0,5 А; Норма ток - 0,27 А. Вопрос: Почему Ток ХХ фаза В - 0,0 А? Результат по ТМ 160 кВА: 1. Ток ХХ фаза А -0,65 А; 2. Ток ХХ фаза В -0,6 А; 3. Ток ХХ фаза С -0,7 А; Норма ток - 0,18А. Вопрос: Что может означать завышенный ток ХХ данного ТМ160? |
|
|
arakl Ток ХХ трансформатора тм250и160 6.8.2018, 11:06
ЛЕША Ток ХХ на фазе В (на среднем стержне магнитопровод... 6.8.2018, 12:14
arakl Спасибо на комментарии.
1. Ток ХХ 160 кВА - 0,18А ... 6.8.2018, 12:53
ЛЕША 2. Клещи токоизмерительные?
3. Чудес не бывает... ... 6.8.2018, 13:19
arakl 1. Да, клещи по 10 кВ;
2. Замер проводил при мне, ... 6.8.2018, 14:41
ЛЕША При межвитковом катушка долго не протянет. Очень б... 6.8.2018, 14:54
arakl Забыл сказать.
По итогам замеров, будут внесены из... 6.8.2018, 15:53
ЛЕША Да это понятно. Ради этого и замеры делались. Если... 6.8.2018, 16:05![]() ![]() ![]() |
|