Помогите выбрать правильное сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите выбрать правильное сечение кабеля |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
4.3.2018, 13:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Полупромышленное оборудование:
Мощность: 16 кВт Максимальная потребляемая мощность: 6 кВт Электропитание: 380-415-50-3 В/Гц/Ф Кабель в гофре Длина кабеля: 50 м.п. Какое сечение кабеля оптимально подходит под эти параметры, и правильно ли я понимаю нужно тянуть от щитка 5 жил ( 3 фазы + 1 земля + 1 ноль)? Спасибо БОЛЬШОЕ! |
|
|
Гость_Александр_* Помогите выбрать правильное сечение кабеля 4.3.2018, 13:05
VGarev Не совсем понятно, мощность 16 кВт, при этом Макси... 4.3.2018, 13:12
Гость_Александр_* Спасибо Вам большое, Вы все доходчиво обьяснили. 1... 4.3.2018, 14:40
Костян челябинский VGarev, а можете показать расчет, как у вас для 6 ... 4.3.2018, 15:16
VGarev Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2018, 15... 4.3.2018, 21:20
Volt380 Достаточно 10А автомата и 5х1,5 кабель.. но учитыв... 4.3.2018, 18:47
шахтер Все-таки длинна 50 метров, Я бы взял 4мм2.И автома... 4.3.2018, 19:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 5:42 |
|
|
|
|