РЗА , не получается прогрузить вв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
РЗА , не получается прогрузить вв. |
3.11.2017, 16:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2017 Пользователь №: 53119 |
Не получается прогрузить ВВ. с тремя трансформаторами тока.Ток уставки 200 ампер,тт 150/5,вбили в рс 83 а2.0 вторичный ток,фаза А прогрузилась,а фаза С отключается на 100 ампер больше,наминалы тт одинаковые,что делать подскажите.
|
|
|
георгий 1984 РЗА 3.11.2017, 16:55
moshkarow подайте ток на терминал . как будет работать ? дел... 3.11.2017, 19:03
Сунцов Денис Прогружаете защиту по первичке? нелогично.
Сначал... 3.11.2017, 23:08![]() ![]() ![]() |
|