нужна подсказка по сечению , помощь по сечению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нужна подсказка по сечению , помощь по сечению |
30.8.2017, 18:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Подскажите люди добрые,за ранее Спасибо.Ситуёвина следующая.Нужно про кинуть кабель от подстанции до цеха на расстояние в 200-250метров.Нагрузка 250 А трёх фазка.Я склоняюсь к 125мм2 по алюминию,нормально или как? Может кто другое подсоветует.И вопросик по марке,какой лучше,условия прокладки,открыто по улице с подвеской к эстокаде. А то заказчик склоняет к 75мм2,в виду финансовой экономии.
|
|
|
Фадик нужна подсказка по сечению 30.8.2017, 18:36
S-cream Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщи... 30.8.2017, 18:51
Фадик Цитата(S-cream @ 30.8.2017, 18:51) П... 30.8.2017, 19:04
с2н5он Цитата(Фадик @ 30.8.2017, 20:04) ампер 20... 31.8.2017, 12:22
moshkarow таблица турецкая 30.8.2017, 18:54
Pantryk Эмм.. даже 125 маловато.
Какая предполагаемая пот... 30.8.2017, 20:42
Фадик Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 20:42) Эмм.. ... 30.8.2017, 21:02
Pantryk Потеря напряжения при 250А с cos 0.9 6,3% на 150ке... 30.8.2017, 22:01
slavapril Фадик, можно тут посчитать по своим параметрам
Рас... 30.8.2017, 22:11
Фадик Всем Спасибо!!! Остановлюсь на 150мм2,... 31.8.2017, 7:01![]() ![]() ![]() |
|