Добрый вечер уважаемые коллеги. Меня интересует следующий вопрос: в процессе проектирования были выданы ТУ на подключение 600 кВт установленной мощности. В проекте РАСЧЁТНАЯ мощность существенно ниже 600 кВт хотя УСТАНОВЛЕННАЯ превышает 700 кВт. Таким образом имею конфликт с главным энергетиком который кричит что мы перегружаем его ввода!!!!!! Хотя проект вернулся из РОСТЕХНАДЗОРА уже с печатями и соответственно согласованный! Имеет ли смысл бороться с главным энергетиком, доказывать ему что он дурак и коэффициент спроса наших установок 0,65 и перегрузки нет и не будет!!!!! Можно ли его победить в этом споре??? Заранее благодарю!
С уважением к Вам, Евгений. |
|
|
warhammer Стоит ли спорить с главным энергетиком? 11.6.2007, 17:45
andrey357 Пусть главный ставит автоматы на вводе на 600кВт ... 11.6.2007, 19:35
warhammer Опять Вы меня выручаете! А если серьёзно...я так п... 12.6.2007, 13:55
Ziper Кроме силового воздействия только с помошью ПУЭ и ... 12.6.2007, 17:47
warhammer А какими СНиПами к примеру???? Мне бы ссылочку на ... 12.6.2007, 17:49
andrey357 Цитатагде написано что нельзя превышать расчётную ... 12.6.2007, 19:54
warhammer Я в курсе! А вот главный энергетик этого не понима... 13.6.2007, 11:35
andrey357 Как вы соглаосвали проект в надзоре, без согласова... 14.6.2007, 6:12
gomed12 По расчетным счетчикам докажите, что средняя часов... 14.6.2007, 7:24![]() ![]() ![]() |
|