Ноль на Фазу 380? , Чуть не сгорел дом изза обрыва нуля на столбе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ноль на Фазу 380? , Чуть не сгорел дом изза обрыва нуля на столбе |
| Гость_Гость_Марсель_*_* |
15.8.2017, 18:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток. Ночью тушил второй этаж частного дома сестры. Сегодня выяснилось что на столбе ноль обарвало и на фазу замкнуло. Как от этого защитится в будующем и какие скрытые повреждения в проводке и приборах это могло вызвать? загорелся стабилизатор под газовым котлом, пробки не выбило, проводка на одном этаже новая (и толстая) а на другом старая, но тоже толстая, аллюминевая. полопались лампочки сгорела посудамойка, вероятно котел (оплавился провод поэтому проверить не можем. стабилизатор горел прямо под ним).
|
|
|
Гость_Марсель_* Ноль на Фазу 380? 15.8.2017, 18:25
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....00488... 15.8.2017, 18:34
Гость_Марсель_* Автоматы стоят. Вроде легран, говорили хорошие на ... 15.8.2017, 18:43
Tad Установить устройство защиты от перенапряжения. 15.8.2017, 19:17
Гость Ввод однофазный или трехфазный? Если трехфазный, н... 15.8.2017, 20:01
Гость_Марсель_* Так. Скорее всего однофазный, т к когда трехфазный... 15.8.2017, 20:26
с2н5он поставьте реле напряжения 15.8.2017, 21:04
rosck Загорелось от проводки или от стабилизатора? 15.8.2017, 21:16
Гость_Марсель_* Ок не вопрос... только тут электрики хорошие все р... 15.8.2017, 21:52
с2н5он Цитата(Гость_Марсель_* @ 15.8.2017, 22:52... 15.8.2017, 22:51![]() ![]() ![]() |
|