Электроснабжения офиса , Опять двадцать пять - компьютерные розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжения офиса , Опять двадцать пять - компьютерные розетки |
19.4.2017, 15:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
Коллеги, не кидайте камнями, перелопатил всё что смог, но темы старые и хотелось бы поднять заново.
Офисный этаж Бизцес Центра. Офис банка. Будет установлено 150 компьютеров на этаже. Стандартное рабочее место состоит из двух "компьютерных" розеток и одной "бытовой". Два щита соответственно, компьютерный и бытовой. Кто какие цифры ставит и чем подкрепляет, какими документами? Например: Две компьютерные розетки 0,4 кВт в сумме. Cos 0.85 На группу не более 9 компьютеров К спроса 0,9 на группу и 0,5 на щит. И что делать с бытовыми, ведь по новому СП 256 1325800.2016 ситуация не изменилась и фигурирует цифра в 0,065 кВт на розетку... Прошу поделиться Вашими соображениями, а то главный энергетик очень старый и очень занудный. |
|
|
VGarev Электроснабжения офиса 19.4.2017, 15:07
Pantryk С бытовыми - пусть заказчик пропишет в ТЗ сколько ... 19.4.2017, 16:00
Валерий 1 VGarev
как решили, так и делайте, всё по нормам, и... 26.4.2017, 8:51![]() ![]() ![]() |
|