| Гость_Вальга_* |
17.3.2017, 8:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста
как правильно заземлить мет. лоток, короб? Например мет. закрытый короб (100х50) смонтирован конфигурацией как буква "Н" длинные стороны по 25 метров, "поперечина" 15 метров, там где "поперечина" соединяется с длинной стороной стоит электрошкаф если я правильно понимаю, в идеале, лоток надо заземлить (провод (РЕ)) у шкафа и бросить провода на все концы лотка (итого 5 соединений). Ну и понятно соединить перемычками все отдельные составляющие части лотка. Практически, если уменьшить количество соединений? Еще условие в лотке только хилая слаботочка = 27 Вольт и поблизости (не ближе 2х метров) нет никаких кабелей с 220 - 380 Вольт до кучи: по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным) криминал, если я заземлю такие лотки проводом 1,5 квадрата если по сопротивлению, то 1,5 квадрата нормально вписываются в норму Как делать? |
|
|
Вальга Заземление металлического короба, лотка 17.3.2017, 8:24
ЛЕША ПУЭ
1.7.12
Косвенное прикосновение - электрически... 17.3.2017, 12:55
Вальга Цитата(ЛЕША @ 17.3.2017, 12:55) ПУЭ
1.7.... 17.3.2017, 14:26
azaxratan Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 14:26) Заклады... 18.3.2017, 8:45
Гость сочувствующий Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 14:26) Общее п... 18.3.2017, 11:06
gomed12 Достаточно включить лоток в СУП, присоединив его к... 20.3.2017, 10:26
Вальга Уважаемые, нащет перемычек отсюда
там и картинки е... 6.4.2017, 12:55![]() ![]() ![]() |
|