Обоснование симметричности нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обоснование симметричности нагрузки |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.1.2017, 10:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, прошу совета, монтажники при монтаже уличной осветительной сети города не соблюдают симметричность нагрузок и все делают как попало, искали в ПУЭ - нашли только ссылки на СП 31-110 и ГОСТ 13109-97 о качестве электроэнергии, городу это невыгодно, чтобы был большой перекос, т.к. при аварии на одной из фаз возможно погаснут все светильники, есть ли кроме данных ссылок на СП и ГОСТ какие-то нормы, желательно в ПУЭ? Спасибо.
|
|
|
Гость_Алексей_* Обоснование симметричности нагрузки 11.1.2017, 10:12
Shura_with_KINEF Должен быть проект, а в проекте указание по разбив... 11.1.2017, 14:02
Ixtim Ваши монтажники "включают дурака", если ... 11.1.2017, 15:43
Гость Несимметричная нагрузка, в первую очередь, увеличи... 11.1.2017, 18:06
Гость Цитата(Гость @ 11.1.2017, 18:06) Несиммет... 6.2.2017, 13:15
100778 Цитата(Гость @ 6.2.2017, 13:15) "Пад... 11.2.2017, 2:18
haramamburu Добавлю, что кроме потерь, есть допустимый % перек... 11.1.2017, 18:22
Гость сочувтсвующий ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Г... 11.1.2017, 19:15
Rezo Цитата(haramamburu)Добавлю, что кроме потерь, есть... 12.1.2017, 2:45
eugevict Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.1.2017, 11:12... 12.1.2017, 11:06
Pantryk Цитатанесимметричная нагрузка ни как не влияет на ... 10.2.2017, 14:04
Roman D Во многих случаях на кабельных линиях сечение нуле... 11.2.2017, 10:27![]() ![]() ![]() |
|