Питание светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание светильников |
24.7.2016, 8:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49676 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу у Вас совета как у более опытных проектировщиков. Нужно осветить площадку по периметру светодиодными светильниками на опорах. Светильников 24 шт, по 60 Вт. Выбрал щиток управления освещением ЯУО-9601-3274 с вводным автоматом на 16 А. Кабель вббшв собираюсь прокладывать в земле. Вопрос первый, светодиодные светильники, насколько знаю, чувствительны к падению напряжения. Хватит ли сечения 10 мм, если длина кабеля будет 400 метров. Вопрос второй сколько жил тянуть, в вводной щиток приходит 3 фазы pе и n раздельно, значит ли это что мне тоже нужно тянуть 5 жильный кабель и подключать pe вводного кабеля к болту опоры и туда же pe светильника или достаточно четырехжильного кабеля? |
|
|
Vasya321 Питание светильников 24.7.2016, 8:11
FRAER ЦитатаВопрос первый, светодиодные светильники, нас... 24.7.2016, 11:28
Vasya321 Цитата(FRAER @ 24.7.2016, 11:28) У нормал... 24.7.2016, 11:56
FRAER Vasya321, почему это разрывается, ставите коробку ... 24.7.2016, 12:32
Vasya321 Цитата(FRAER @ 24.7.2016, 12:32) Vasya321... 24.7.2016, 12:45
FRAER Vasya321, Что значит неразрывно? У вас PE-проводни... 24.7.2016, 12:51
Vasya321 Цитата(FRAER @ 24.7.2016, 12:51) Vasya321... 24.7.2016, 14:51
Олега Цитата(Vasya321 @ 24.7.2016, 14:51) ре пр... 24.7.2016, 22:10
Vasya321 Цитата(Олега @ 24.7.2016, 22:10) А в кажд... 24.7.2016, 22:22
Олега Цитата(Vasya321 @ 24.7.2016, 22:22) Розет... 24.7.2016, 22:37
Vasya321 Цитата(Олега @ 24.7.2016, 22:37) Почему т... 24.7.2016, 23:03
Олега Цитата(Vasya321 @ 24.7.2016, 23:03) Это з... 24.7.2016, 23:14
Vasya321 Цитата(Олега @ 24.7.2016, 23:14) О каком ... 24.7.2016, 23:27
Олега Цитата(Vasya321 @ 24.7.2016, 23:27) И вот... 24.7.2016, 23:56
savelij® Цитата(Vasya321 @ 24.7.2016, 23:27) И вот... 25.7.2016, 1:04
ez81 Нет такого термина неразрывность, есть непрерывнос... 25.7.2016, 8:21
FRAER Vasya321, Мне вот интересно, как вы PE-проводник д... 25.7.2016, 8:26
Shura_with_KINEF А зачем на 11/2 киловатта 3 фазы? 25.7.2016, 9:25
FRAER Shura_with_KINEF, думаю, из-за длины линии выгодне... 25.7.2016, 9:39
Олега И без 6.3.40 полезно в цоколь поставить АВ. Из-за ... 25.7.2016, 10:42
FRAER ЦитатаВасилий имеет ввиду п.6.3.32Сомневаюсь, он б... 25.7.2016, 10:56
Олега Цитата(FRAER @ 25.7.2016, 10:56) хорошо х... 25.7.2016, 11:20![]() ![]() ![]() |
|