Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление ЯБПВУ и ЩУ

vladnew27
сообщение 4.5.2016, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 49103



Здравствуйте.
Подключаем стройплощадку.
Проект прилагается.
Прикрепленное изображение

рубильник вешается на опору а от него кабель в земле 2 метра (глубина 0,7 метров) в щит учета.
Щит вешается на 2 уголка 35*35*4 по 2,7 метра (примерно 1-1,3 метра в землю).
Вопрос:
1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ?
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли?
3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли?
нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать?
Не будет ли потом проблем после таких махинаций?

Сообщение отредактировал vladnew27 - 4.5.2016, 16:04