заземление ЯБПВУ и ЩУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление ЯБПВУ и ЩУ |
4.5.2016, 15:34
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 49103 |
Здравствуйте.
Подключаем стройплощадку. Проект прилагается. рубильник вешается на опору а от него кабель в земле 2 метра (глубина 0,7 метров) в щит учета. Щит вешается на 2 уголка 35*35*4 по 2,7 метра (примерно 1-1,3 метра в землю). Вопрос: 1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ? 2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли? 3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли? нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать? Не будет ли потом проблем после таких махинаций? Сообщение отредактировал vladnew27 - 4.5.2016, 16:04 |
|
|
||
vladnew27 заземление ЯБПВУ и ЩУ 4.5.2016, 15:34
moshkarow - Чтобы не было 3,14здежу, делай все по чертежу... 4.5.2016, 16:30
vladnew27 спасибо за ответ.
по 2) я так понял вопрос только ... 4.5.2016, 16:37
moshkarow Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 15:34) 2) пл... 4.5.2016, 17:39
vladnew27 по проекту сталь 12мм на вертикальные и 10 на гори... 4.5.2016, 18:01
moshkarow Вы ящик вверх ногами поставили 4.5.2016, 20:18
Гость сочувствующий Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 15:34) ...
н... 4.5.2016, 20:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 8:39 |
|
|
|
|