Здравствуйте!
Нужна консультация сведущих специалистов. Поправочный коэффициент на на погоду при замерах сопротивления защитного заземления? Что за коэффициент на погоду? Где такое прописано? Перелистал ПУЭ, Объемы и нормы испытаний,ПТЭЭП и несколько методических пособий. В ПТЭЭП есть одна таблица, где в зависимости от размеров и площади заземлителя и глубины его заложения и увлажненности почвы выводится определенный коэффициэнт. Разве это есть коэффициент на погоду?! Сбит с толку этим коэффициентом. |
|
|
Частый гость Контур заземления, измерения, поправочный коэффициент. 28.4.2016, 15:16
с2н5он а где Вы его взяли? 28.4.2016, 16:49
gomed12 Имеются климатические зоны в ПУЭ для времен года. ... 28.4.2016, 21:09
ЛЕША Цитата(Частый гость @ 28.4.2016, 19:16) и... 29.4.2016, 2:16![]() ![]() ![]() |
|