Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда |
| Гость_pal2_* |
12.4.2016, 18:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Имеем трансформатор 380/36 4.0кВт звезда/звезда.
Произвожу такой расчет токов и нагрузок: для получения токов первичной и вторичной цепи использую формулу 1)I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/685.4=6.08А ток в первичной цепи 2) I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/62,28=64,22А ток во вторичной цепи. Получается ток в одной из фаз равен 64 А во вторичной цепи, что позволяет сделать вывод о том, что можно подключить 38 ламп по 60 Вт(ток одной лампы будет равен 1.66 А) И суммарное количество ламп составит 114 !штук, что нереально! Так как 114х60Вт =6840Вт. Мощность трансформатора не может превышать 4000Вт и нагрузка не может быть больше, а именно 4000Вт/60Вт = 66 шт (по 22 шт. на фазу.) Подскажите правильный вариант расчетов, пожалуйста. |
|
|
pal2 Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда 12.4.2016, 18:32
gomed12 Вы лампы включили между фазами, т.е. включили их в... 12.4.2016, 21:22
pal2 Обмотки трансформатора соединены звездой, изменить... 13.4.2016, 13:42
Pantryk Тогда ток одной лампы, приведенный к току в линии ... 13.4.2016, 14:10
pal2 Извините, ерунду написал.
Если я Вас правильно по... 13.4.2016, 14:17
Student_007 Возмем частный случай. У вас есть 3 лампы ( 60 Вт,... 13.4.2016, 16:36
Pantryk Ток первички и вторички, а также расчет по мощност... 13.4.2016, 17:17
pal2 Благодарю Вас за ответы! Осознал свои ошибки... 14.4.2016, 14:52![]() ![]() ![]() |
|