Прошу помочь с вопросами по сборке щитка квартирного и по проводке, а так же указать, если что-то неправильно спланировал.
Квартира в хрущевке, 50 лет дому, 4 этаж, 2-х комн. квартира. Меняю старую проводку на новую и ставлю щиток в квартире. Счетчик остается в ЩЭ. Проводка в квартире будет везде медь ВВГнг-ls Освещение. 2 группы (Зал + спальня и Кухня + санузел + корридор). К каждой группе автомат на 10А. Кабель: 3х1,5 Лампы будут LED или КЛЛ, нагрузки небольшие. Розетки 1 комната = 1 группа = 1 диф 16А. Итого 4 группы: зал, спальня, кухня, корридор. Кабель: 3х2.5. Электрич. духовка - отдельная линия. Кабель 3х4. Диф 20А 30Ма или автомат+узо. Комфорка газовая, поэтому планирую сажать ее на автомат для кухонных розеток. Стиралка- отдельная линия. Кабель 3х2.5. Диф 16А 10Ма, или автомат+узо. Вводной кабель от ЩЭ в квартиру 3х6. Хочу сделать удобную и безопасную схему с розетками, чтоб если кто засунет гвоздь в нее, никого не пришибло. Вопрос 1: Если не учитывать место, занимаемое в квартирном щитке, на стиралку, духовку и комнатные розетки, лучше поставить автомат+УЗО или дифы? Вопрос 2: Есть ли большая разница, ставить диф (или автомат+узо) на каждую розеточную линию, или можно объединить, например Зал+спальня = 1 узо + 2 автомата. Кухня+корридор = 1 узо + 2 автомата. При условии, что, духовка идет отдельной линией со своим УЗО/Дифом. Если объединять, то как будут срабатывать автоматы на разные комнаты, если от них кабель не расходится по комнатам, а идет в одно УЗО? Вопрос 3: в ЩЭ стоят 2 автомата на 16А. С учетом того, что у меня на духовку планируется 20А, вводной должен быть большего номинала? Можно ли в квартирном щитке поставить вводной автомат/УЗО на 32-40 ампер, а в ЩЭ останутся 16А автоматы? Если нет, скажите пож. как правильно? Вопрос 4: мощность вводного автомата/УЗО. Прикинул суммарную нагрузку, которая может быть в квартире при включении большого кол-ва потребителей (не всех), получилось - 11кА. Если считать по формуле 11000/220. Получается мне вводной нужен на 50А, но что-то мне кажется что это перебор и нужно 32-40А? Вопрос 5: Не могу разобраться, нужно мне противопожарное УЗО на вводе 300Ма. Для чего его ставить, если у меня ранее уже будут стоять УЗО или дифы, с более низкими токами отсечками? Буду благодарен за комментарии и помощь. |
|
|
Гость_Иван_* Сборка щита квартирного. Нужна помощь 9.3.2016, 12:44
sava_174 1- без разницы но я предпочитаю дифы.
2- если сдел... 9.3.2016, 14:38
Костян челябинский В квартирах противопожарные УЗО не нужны. Если бы ... 9.3.2016, 14:43
moshkarow Цитата(Костян челябинский @ 9.3.2016, 14... 9.3.2016, 19:32
Костян челябинский Смотрите, не жалко 9.3.2016, 19:51
Гость_Иван_* Спасибо всем ответившим.
На свет планирую обычные... 9.3.2016, 22:16
Костян челябинский Почту давайте, если регистрироваться не хотите 10.3.2016, 5:59
Rykys Скиньте сюда ссылки, пожалуйста 11.3.2016, 17:45
Костян челябинский Правилами форума запрещено давать ссылки на другие... 11.3.2016, 17:59
Гость_Иван_* 1russ@inbox.ru
Буду благодарен 12.3.2016, 10:10
Parad Подскажете пожалуйста.Щиток в частном доме 220 и е... 12.3.2016, 10:15
Костян челябинский Соединять просто ЗАПРЕЩЕНО
Всём отправлю ссылки з... 12.3.2016, 10:21
Parad Костян челябинский, Насколько я знаю даже обязател... 12.3.2016, 10:30
Костян челябинский Обязательно во ВРУ. А вот после - запрещено 12.3.2016, 10:34
savelij® А если ТТ, то вааще низзя! (с) 12.3.2016, 20:27
Костян челябинский Так само по себе ТТ в МКД вообще нельзя 12.3.2016, 20:58
moshkarow для примера 12.3.2016, 21:06
savelij® Костян челябинский, про МКД у Paradа не было ни сл... 12.3.2016, 22:39
Костян челябинский Да, попутал малость. Сорри 13.3.2016, 3:48
Костян челябинский Разослал ссылки. Критика приветствуется, за обхаив... 13.3.2016, 7:44![]() ![]() ![]() |
|