Доброго времени суток
Вопрос вот в чем : Стоят автоматы 10А после них контактор на 3 группы Который вкл. И выкл. Через обычный одноклавишный Выключатель через контактор прервана фазы групп. Проблема в том что при первом включении вышибает один из автоматов хаотично . в чем может быть проблема? Нули групп на общей N шине.фаза на катушку контактора от отдельного автомата |
|
|
алексей78 вышибают автоматы перед контактором 8.7.2015, 1:37
ЛЕША Характер нагрузки какой? "Автомат" какой... 8.7.2015, 3:16
алексей78 Автомат АВВ S201 C10 6000 контактор ABB ESB 40-40... 8.7.2015, 8:25
Shura_with_KINEF Хаотичность выбивания автоматов говорит об идентич... 8.7.2015, 8:52
алексей78 Спасибо
При монтаже попалось 5 ЭПРА бракованных в... 8.7.2015, 11:56![]() ![]() ![]() |
|