Шинный мост 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шинный мост 10 кВ |
24.3.2015, 8:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 |
Добрый день. Планируется установка шинного моста 10 кв (мост выполнен алюминиевыми шинами АД31Т 50х5) между камерами КСО-393. Подскажите регламентируется ли минимальная высота шинного моста от пола РУ 10 кВ.
|
|
|
Harry_Topor Шинный мост 10 кВ 24.3.2015, 8:35
се-ренький ПУЭ, 4.1.23
5) неогражденные неизолированные токов... 24.3.2015, 12:28
с2н5он Цитата(се-ренький @ 24.3.2015, 13:28... 24.3.2015, 22:52
Harry_Topor благодарю 24.3.2015, 13:10
moshkarow 4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны б... 24.3.2015, 21:33
Harry_Topor Шинный мост будет закрытого исполнения, что то пох... 25.3.2015, 8:08
moshkarow трудно открыть и почитать.
как в школе говорили :
... 25.3.2015, 9:11![]() ![]() ![]() |
|