Почему применяют автомат 1п+N, а не 2п? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему применяют автомат 1п+N, а не 2п? |
22.12.2006, 23:39
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2006 Пользователь №: 7760 |
Здравствуйте, с праздником!
1) 1P+N дешевле 2Р ? 2) Или 1+P применяют в каких нибудь особенных случаях? Буду благодарен за ответ. |
|
|
Berkut Почему применяют автомат 1п+N, а не 2п? 22.12.2006, 23:39
electrification Практическое руководство для электриков и домашних мастеров 6.1.2007, 4:02
gomed12 Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N... 7.1.2007, 16:32
electrification Цитата(gomed12)Информации нет, но могу предположит... 7.1.2007, 20:26
Феодор Я думаю просто дешевле. 7.1.2007, 20:26
Гость 1P+N дешевле, так как контакт N не приспособлен дл... 18.3.2008, 13:05
Олега "но это не стоит принимать как большое достои... 18.3.2008, 15:39
Anatoli У АВ 1Р+Н контакт ноля не имеет защит(тепловой и Э... 19.3.2008, 11:59
gomed12 Цитата...устроен так что нулевой контакт размыкает... 21.3.2008, 0:01![]() ![]() ![]() |
|