Трансформатор для питания коттеджа , с отводом от середины по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор для питания коттеджа , с отводом от середины по низкой стороне |
| Гость_Алек_* |
29.6.2014, 10:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Есть трансформатор 10/240, с отводом от середины вторички, отвод заземлен на бачок.
Бачок заземляется штатным заземлителем у столба. Можно использовать совмещенный PEN для разводки сети по коттеджу? Да, забыл сказать, человек хочет два напряжения в розетках 110 и 220 |
|
|
Алек Трансформатор для питания коттеджа 29.6.2014, 10:27
FRAER Где этот человек эивет? Зачем ему такие нестандарт... 29.6.2014, 12:52
Гость Подмосковье. Есть транс, уж не знаю, где такой над... 29.6.2014, 13:33
shpinel Не понял. Транс по низкой стороне - звезда? 220/12... 29.6.2014, 16:31
Гость Транс однофазный. По низкой 120-240, заказчик не з... 29.6.2014, 16:43
FRAER По вашему вопросу - используйте
Будет у вас двухфа... 29.6.2014, 17:20
Гость_Лой_* А вот интересно: Трёхфазное Электромеханическое Ус... 29.6.2014, 18:12
protector Вот так? Нормально будет. 29.6.2014, 18:20
Гость Т.е. в розетке на 110В допустимо соединить РЕ с од... 1.7.2014, 8:34
FRAER Ни в коем случае! 1.7.2014, 9:20
Гость А как тогда получить 110В? 1.7.2014, 9:51
FRAER Между нулем и одной из фаз 1.7.2014, 9:54
Гость Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 9:20) Ни в коем ... 1.7.2014, 16:04
Работник С трансформатора должно идти 3 провода: 2L и РЕN. ... 2.7.2014, 6:51
Гость Это понятно, вопрос как подключить землю в розетке... 2.7.2014, 8:24
arakl Сделать защитное заземляющее устройство. 2.7.2014, 8:55
Работник ЦитатаЭто понятно, вопрос как подключить землю в р... 2.7.2014, 9:23
Гость Тут FRAER говорил, что можно совмещенный PEN
А ес... 2.7.2014, 10:16
FRAER Совмещенный PEN у вас должен на вводе разделиться ... 2.7.2014, 12:11
Работник ЦитатаА если PEN раздельный, на защитную землю в р... 2.7.2014, 13:55
Гость Спасибки! 2.7.2014, 14:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 5:12 |
|
|
|
|