отключение ТТ, питающих ККУ , необходим ли коммутационный аппарат на первичной обмотке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отключение ТТ, питающих ККУ , необходим ли коммутационный аппарат на первичной обмотке |
20.5.2014, 10:06
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Возник спор, где ставить ТТ, обслуживающей ККУ - до или после вводного автомата РУНН. Я лично за то, чтобы действовать аналогично п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
, т.е установка ТТ должна быть после вводного автомата для удобства обслуживания Мой оппонент, в свою очередь, считает, что в этом нет необходимости, т.к. силовой трансформатор стоит в соседнем помещении, и можно для обслуживания выключать автомат в РУВН. Подскажите нормативно, кто более прав. P.S. - именно нормативно, оппонент - начальник, верит только букве правил |
|
|
belok5 отключение ТТ, питающих ККУ 20.5.2014, 10:06
arakl ВЫ привели пункт по приборам учета элэнергии.
Дума... 20.5.2014, 10:47
belok5 к сожалению, моя логика разбивается о нежелание на... 20.5.2014, 13:04
arakl Хорошо, а на какие НД ссылается ваш начальник?
Или... 20.5.2014, 13:43
belok5 аргумент - не запрещено, значит, разрешено 20.5.2014, 14:23