Катушка пускателя с 380 на 220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Катушка пускателя с 380 на 220 |
16.12.2013, 23:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 |
Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
|
|
|
Andrey140193 Катушка пускателя с 380 на 220 16.12.2013, 23:15
savelij® ЦитатаНадеюсь на квалифицырованые ответы, заранее ... 16.12.2013, 23:29
Andrey140193 savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все... 16.12.2013, 23:32
savelij® Число витков, которое известно, делим на 380, зате... 16.12.2013, 23:38
Andrey140193 savelij®, А сечение провода? 16.12.2013, 23:45
savelij® А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы... 16.12.2013, 23:49
Andrey140193 savelij®, да просто дело в том, что после сматыван... 17.12.2013, 0:06
savelij® Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничег... 17.12.2013, 0:10
Andrey140193 savelij®, помогите найти подобную для пускателя пи... 17.12.2013, 0:21
FRAER сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится 17.12.2013, 5:14
Andrey140193 FRAER, Как его пересчитать? 17.12.2013, 16:03
Alexdovgal при той же мощности катушки и уменьшении питающего... 17.12.2013, 16:19
FRAER Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное ... 17.12.2013, 16:31
moshkarow Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н... 17.12.2013, 17:58
Костян челябинский Andrey140193, для каждого типа пускателей продаютс... 17.12.2013, 20:16
Гость_krasmontag_* ну типа такие закономерности:
W1/W2=U1/U2 - витки
... 23.12.2013, 20:46![]() ![]() ![]() |
|