Создаем механизм из металла. Заземляем на нем все подряд видимым заземлением. А вот один двигатель А132S4У3, 7,5 кВт, исп.IМ3081 не имеет видимой бонки заземления. Только под клеммной крышкой болт с обозначением рядом. Сделали заземление четвертой жилой в питающем кабеле. Двигатель фланцевый, может его не обязательно заземлять, может обеспечивается конструкцией. Рядом стоит маленький двигатель на 180 Вт. На корпусе есть резьбовое отверстие с винтом, рядом знак заземления. Ставь перемычку видимую. Как это правила объясняют, что проверящим сказать?
|
|
|
duz Заземление электродвигателя 8.8.2011, 20:09
belok5 конструкция завода-производителя что говорит? вот ... 8.8.2011, 23:46
Костян челябинский Не помню откуда, но помню, что двигатели, установл... 9.8.2011, 5:21
scasi Цитата(Костян челябинский @ 9.8.2011, 9:2... 9.8.2011, 7:05
Костян челябинский Цитата(scasi @ 9.8.2011, 9:05) Тогда прид... 9.8.2011, 7:44
belok5 Цитата(scasi @ 9.8.2011, 7:05) Тогда прид... 9.8.2011, 8:50
с2н5он если есть металосвязь - зачем землить все подряд? ... 9.8.2011, 7:06
gomed12 Для уравнивания потенциалов в TN для АД фланцевого... 9.8.2011, 10:50
Костян челябинский Пришел gomed12 и все стало на свои места 9.8.2011, 11:09![]() ![]() ![]() |
|