Собственно весь вопрос в названии.
Есть автоматическая АЗС. Поставили КТП в 15м. Пожарники не принимают. Нашел вот что: 1. ПУЭ Таблица 7.3.13 - для открытых ТП расстояние должно быть 60м, однако есть примечание "Расстояния до подземных резервуаров, а также до стен ближайших помещений, к которым примыкает взрывоопасная зона, занимающая неполный объем помещения, могут быть уменьшены на 50%". Я чесно говоря не понял фразу про полный и неполный объем помещения, может кто растолкует? В ААЗС вообще помещений нет - в земле резервуар, а наверху колонки под навесом, нет персонала, нет здания. 2. ПУЭ 7.3.78 говорит о том что можно установить ТП вне взрывоопасной зоны, а 7.3.44 г) говорит - 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, (при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования; Расстояния по 1. и 2. совсем разные. Коллеги! Подскажите, как правильно? С Наступающим! |
|
|
RaDDiveR Расстояние от мачтовой КТП до резервуара с ЛВЖ 30.12.2010, 11:19
gomed12 Зона В1Г по 7.3.43
Расстояния по п.7.3.44. в).
Пар... 30.12.2010, 12:44![]() ![]() |
|