ТМ 400 , Перекос по фазам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТМ 400 , Перекос по фазам |
13.11.2010, 14:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 20130 |
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
|
|
|
ГЭС ЭТЛ ТМ 400 13.11.2010, 14:31
ЛЕША Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 13.11.2010, 14:31) Устан... 13.11.2010, 15:40
Гость Я, вообще, не пойму суть Вашего вопроса, перекос ... 13.11.2010, 15:49
Гость сочувствующий Добиться равномерной нагрузки по фазам в жилом сек... 13.11.2010, 16:42
Dervish Необходимо сначала выровнять нагрузку по фазам. Ид... 13.11.2010, 23:21
ГЭС ЭТЛ Я все понимаю, что неравномерная нагрузка, но вопр... 14.11.2010, 16:52
gomed12 Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 16:52) Перек... 14.11.2010, 19:45
с2н5он как говорится повезло, но напряжение на шинах зави... 14.11.2010, 19:26
ГЭС ЭТЛ Цитата(с2н5он @ 14.11.2010, 21:26) как го... 14.11.2010, 19:32
с2н5он Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 19:32) Согла... 15.11.2010, 12:26
Dallas Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 12:26) так по... 15.11.2010, 12:52
ГЭС ЭТЛ Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 14:26) так по... 18.11.2010, 21:47
Гость_Артур_* Перекос может быть и на высокой стороне, если бы т... 15.11.2010, 21:29
ScorpionXXX У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходи... 15.11.2010, 22:43
с2н5он если на ХХ нормально, то вероятнее всего причина н... 18.11.2010, 23:37
ЛЕША А протокол ПНР на трансформатор глянуть можно? Там... 19.11.2010, 13:59
Мурзик Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагруз... 16.8.2011, 14:23
Ulianovden Я так думаю возможны проблемы с рабочим нулем 19.8.2011, 9:56
mersik2011 Если трансформатор со схемой соединения (скорее вс... 21.8.2011, 16:55![]() ![]() ![]() |
|