Уважаемые, энергетики, электрики и умные люди!
Суть: Есть цех сортировки пиломатериала, длинной-70м, шириной-11м, высотой-10м. В цехе утановленны три линии осещения по 10 светильников с лампами ДРЛ-700Вт. В цехе светло, но рабочии жалуются, что плохо видно брак на пиломатериале. Я принял решение установить два прожектора по 250Вт с лампами Днат на сортировочным столом. ВОПРОС: Как мне расчитать существующию освещенность цеха. После чего я смогу обьяснить рабочим, что и так светло или если понадобиться дополнительное освещения, то подойдут ли прожектора Днат-250Вт 2шт. и как мне их расчитать. Заранее сапасибо. |
|
|
Гость_Антон_* Освещенность цеха 22.10.2009, 13:18
Andrey59 Я бы с Днатами не связывался у них качество света ... 22.10.2009, 13:26
Andrey Izh Прожекторы в помещения не устанавливают, поскольку... 22.10.2009, 13:44
yur ДНАТ - однозначно нет.
Если есть возможность - наи... 22.10.2009, 14:02
KIVOK ЦитатаКак мне расчитать существующию освещенность ... 22.10.2009, 19:17
gomed12 Не могу дать точные рекомендации, но могу предполо... 22.10.2009, 19:24
Andrey Izh Цитата(gomed12 @ 22.10.2009, 20:24) Вышеу... 22.10.2009, 19:34
gomed12 Цитата(Andrey Izh @ 22.10.2009, 20:34) В ... 22.10.2009, 20:47
Гость_Антон_* Спасибо Всем.
Я прожектор хочу на потолок. Поток с... 23.10.2009, 4:51
СТАТИКА Предлагаю:каждому рабочему выдать по фонарику.кото... 23.10.2009, 9:14
Антон-Братск ЦитатаПредлагаю:каждому рабочему выдать по фонарик... 23.10.2009, 9:18![]() ![]() ![]() |
|