Подключение АВР , Пункт 7.10 СП-31 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение АВР , Пункт 7.10 СП-31 |
14.9.2009, 20:23
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Всем добрый вечер!
Помогите разобраться с подключением АВР. Пункт 7.10 СП-31 "При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР. При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты. При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя." В моем случае нужно ли защищать линии к АВРу или нет? АВР находится в отдельном щите на расстоянии 2м от вводной панели. Если да то как выполнить требование СП или АВ на чертеже в данном случае не является аппаратом защиты на вводе? Как правильно трактовать этот пункт, в чем смысл?
Прикрепленные файлы
|
|
|
~Слава~ Подключение АВР 14.9.2009, 20:23
Мидведь АВ на чертеже, судя по всему, неправильно нанесён.... 14.9.2009, 23:40
DoctorGauss Цитата(~Слава~ @ 15.9.2009, 0:23) Как пра... 15.9.2009, 6:09
~Слава~ ЦитатаАВ на чертеже, судя по всему, неправильно на... 17.9.2009, 22:06
DoctorGauss Цитата(~Слава~ @ 18.9.2009, 2:06) А как н... 18.9.2009, 5:38
~Слава~ Цитатагде я это видел (ПУЭ, СП31-110-2003)... каже... 24.9.2009, 17:34
Олега Написано: не менее сечения проводников после аппа... 24.9.2009, 18:38
OBON Цитата(Олега @ 24.9.2009, 21:38) ....
PS ... 25.9.2009, 5:54
Олега Цитата(OBON @ 25.9.2009, 6:54) По моему в... 25.9.2009, 9:40
~Слава~ Цитата(Олега @ 24.9.2009, 18:38) Личное м... 24.9.2009, 20:28
Олега Слава, весь смысл этого пункта заключен в том, что... 24.9.2009, 23:52
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.9.2009, 2:52) При устан... 25.9.2009, 13:35
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 14:35) За... 25.9.2009, 15:15
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.9.2009, 18:15) "За... 25.9.2009, 17:08
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 17:08) Мо... 25.9.2009, 19:06
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) В основн... 25.9.2009, 19:29
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 19:29) Не... 25.9.2009, 19:37

DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:37) А защити... 25.9.2009, 19:39
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 19:29) Ес... 25.9.2009, 19:59
gomed12 Кроме функционирования АВР еще необходимо периодич... 25.9.2009, 9:33
~Слава~ Цитата(Олега @ 24.9.2009, 23:52) Непонятн... 25.9.2009, 13:02
gomed12 Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 13:02) Интере... 27.9.2009, 0:59
~Слава~ Попробывал оценить для себя все вышесказанное и во... 26.9.2009, 10:37
Олега Цитата(~Слава~ @ 26.9.2009, 10:37) .. про... 27.9.2009, 12:00
~Слава~ Чтож получается у схемы Б нет плюсов. 27.9.2009, 16:40
Олега Цитата(~Слава~ @ 27.9.2009, 16:40) Чтож п... 27.9.2009, 22:37
Гость ребят подскажите!!!
Увидел АВР 2ввод... 27.9.2009, 18:50
gomed12 Цитата(Гость @ 27.9.2009, 19:50) Вопрос в... 27.9.2009, 23:00
Олега Цитата(Гость @ 27.9.2009, 18:50) .. при и... 28.9.2009, 14:06
Гость http://s52.radikal.ru/i137/0909/ff/acd8553a82bc.ti... 28.9.2009, 10:43
Гость Секционник уже включен, мало ли по каким причинам ... 28.9.2009, 18:18
Олега Задержка на отпускание, по ГОСТ 2.756-76, одна диа... 28.9.2009, 19:54
Andrey.Ru Слава, твоя схема (своими ошибками напоминает черт... 29.9.2009, 12:08
Олега Так не томите, перечислите.. Схема Славы - в нач... 29.9.2009, 15:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:29 |
|
|
|
|